Газовый настенный котел Master Gas Seoul — особенности, характеристики, инструкция, отзывы

Двухконтурный с принудительной циркуляцией водяного потока газовый настенный котел Master Gas Seoul представлен серий экземпляров с индексацией 14, 16, 21. Цифры после названия указывают на максимальный параметр обогреваемой площади. Соответственно 140/160/210 м2. Корейский производитель имеет репутацию добросовестного и ответственного поставщика качественного газообогревательного оборудования для частного и промышленного использования.

Оглавление:

  1. Газовый настенный котел Master Gas Seoul. Характеристика технических параметров
  2. Режимы работы газовых настенных котлов Mаster Gаs Seoul

Газовый настенный котел Master Gas Seoul. Характеристика технических параметров

1. Общая характеристика:

  • Используемое топливо пропан-бутановая смесь в сжиженном или поточном виде.
  • Рекомендуемое рабочее давление поступающего газа от 1.3 до 2.9 кПa.
  • Расход газовой смеси max /min 1990/620 л/ч.
  • Номинальная величина теплопроводности в контуре отопления от 14 000 до 21 000 Вт.
  • Теплопроводность в контуре ГBC 20 900 Вт.

  • KПД при номинальной мощности 92%.
  • KПД при мощности 30% — 95%.
  • Показатель теплопроизводительности регулируемый от 1.7 :1 до 2.6 : 1.
  • Принудительная вытяжка продуктов сгорания.
  • Жидкость-теплоноситель вода.
  • Циркуляционная система для жидкости — герметично-принудительная.
  • Режим воспламенения — электронный розжиг.
  • Автоматическая поддержка параметров температурного режима.
  • Информация показаний температур выводится на ЖК-дисплей.

2. Характеристика контура отопления газового настенного котла Master Gas Seoul:

  • Регулировка температурного диапазона от 40 до 80 градусов.
  • Рабочий напор (давление) воды в системе от 100 до 300 кПа.
  • Давление воды по max 0.3 мПа.

3. Параметры для контура горячего водоснабжения Mаster Gаs Seoul:

  • Расход водяной массы при увеличении температуры на 25 С 11.5 л/мин.
  • Регулируемый диапазон температуры от 37 до 60 С.
  • Давление воды в системе от 15 до 1000 кПа.
  • Min расход воды на старте 2.5 л/мин.
  • Min расход воды для финишной остановки 1.5 л/ мин.

Режимы работы газовых настенных котлов Mаster Gаs Seoul

Газовые настенные агрегаты Mаster Gаs Seoul № 14, 16, 21 позволяют производить разные режимы работы: отопления и ГBC, только ГBC, защита от замерзания, аварийный режим и таймер режим.

1. Режим отопление и ГBC включается автоматически при подключении агрегата к электропитанию и нажимании кнопки «питание». Дисплей отображает соответствующие значки, подробно описанные в инструкции к каждой модели. Кнопками регулировки устанавливается необходимый параметр температуры в отопительном контуре. Нажатие кнопок приводит к мерцанию индикации температур теплоносителя. Окончание настройки приводит к автоматическому поддержанию включения и выключения котла.

  • Перемена режима производится специальной кнопкой «выбор режима» на панели управления.
  • Выставление температурного значения для контура ГBC производится специальной кнопкой. Значение параметра, выбранное за основное, отображается в правой части ЖК- экрана. Точность установки температур зпопадает в диапазон: от 37 до 45 градусов разбег составляет +10С, от 45 до 600С возможен разбег до +50С.
  • Автоматическая подача горячей воды происходит с момента открытия «горячего» крана.
  • Закрытие крана автоматически приводит систему в режим работы отпления.

2. Включение режима защиты от замерзания выставляется нажатием специальной кнопки.

  • Режим ступает в силу с момента понижения температуры ниже + 50С.
  • Горелка включается на входе и работает до повышения температурного параметра воды 400С.
  • Режим защиты применяется в случае длительного отсутствия жильца в доме, как экономный режим по расходу газа или электроэнергии.

3. Режим включения только ГBC, при отключенном режиме отопления. Этот режим позволяет в летнее время использовать котел, как газовую водонагревательную колонку. При выставлении режима ГBC котел работает по производству горячей воды.

  • Переход производится нажатием кнопок «выбор режима», до исчезновения индикации с экрана и мигания индикатора температуры в контуре ГBC. Кнопками плюс/минус выставляется выбранный параметр температуры. Погрешность значения зависит от разбега температурного диапазона и составляет от 10С до 50С.

4. Режим таймер предусматривает цикличность работы установки. Цикл длится 15 минут, затем наступает пауза в рабочем режиме.

  • Длительность паузы выставляется владельцем самостоятельно от 1 до 6 ч.
  • За время работы вода нагревается свыше 800С.

5. Аварийный режим работы.

  • Предназначен данный режим на небольшой отрезок времени, для неординарных случаев: выход из строя пульта управления, неполадок в системе обогрева, при падении напора газа и воды.
  • Переход на режим производится при отсоединении неисправного пульта и соединения проводов между собой.
  • Котел начинает работу в режиме отопление и ГBC, поддерживается установленная температура в контуре.

На что смотреть при выборе газового котла Master Gas Seoul


Корейский навесной газовый котел Master Gas Seoul является хорошей и недорогой альтернативой немецким и чешским моделям. Оборудование полностью адаптировано к условиям эксплуатации на всей территории РФ.

Навесные котлы работают на природном и сжиженном газе. Имеют встроенный программатор, дающий возможность запрограммировать работу котла, от одного дня до недели.

Все о навесных котлах производителя

Настенный двухконтурный газовый котёл отопления Master Gas Seoul отличается компактными размерами и продуманным дизайном. Оборудование имеет следующие технические характеристики:

  • Топливо — котлы серии могут работать как на природном, так и сжиженном газе (пропан-бутановая смесь). Производительность не зависит от типа топлива, при максимальной мощности составляет 92%.
  • Теплообменник — корейские навесные газовые отопительные котлы Master Gas Seoul имеют два отдельных теплообменника, для ГВС и системы отопления. В результате, в процессе эксплуатации, потребителю доступны три основных режима работы.
    1. только ГВС
    2. ГВС и отопление
    3. нагрев теплоносителя без подогрева горячей воды
  • Количество контуров отопления — помимо центральной системы обогрева здания, можно одновременно подключать вспомогательное оборудование. В корпусе предусмотрены отводы под полотенцесушитель и «теплые полы».
  • Автоматика — в 2-х контурный настенный газовый котел отопления Master Gas Seoul встроен программатор. Это устройство предназначено для создания автономной программы управления, регулирующей нагрев дома или квартиры в течение нескольких дней. Все настройки выполняются через блок управления с помощью нажатия кнопок. Команды выводятся на ЖК-дисплей. Присутствует система самодиагностики.
  • Группа безопасности — в базовой комплектации присутствуют датчики давления и тяги. Установлены клапаны сброса и фотоэлементы, контролирующие наличие пламени на горелке. При отключении электроэнергии, контроллер автоматически сохраняет последние настройки. После включения электричества розжиг пламени осуществляется автоматически.


Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию котла, действующее на все модификации Master Gas Seoul. В результате регистрация оборудования и изготовление проектной документации проходит без сложностей.

В чем главные особенности установки

Для обеспечения нормальной работоспособности котла требуется соблюдение определенных требований производителя относительно монтажа:

  • Подключение к линии напряжения — плата управления имеет микропроцессор, чувствительный к перепадам напряжениям. Даже небольшой скачок в электросети, например при отключении и включении электричества, может привести к выходу из строя. Стоимость платы обычно равняется в треть цены самого котла.
    Чтобы обезопасить себя от лишних расходов и не нужных ожиданий во время доставки узла (на приобретение может уйти 1-2 месяца), следует установить ИБП. Для дополнительной защиты внутри конструкции вмонтирован стабилизатор напряжения, который защищает от кратковременных скачков напряжения.
  • Дымоход — в котлах используется закрытая камера сгорания. Забор воздуха и отвод продуктов сжигания газа осуществляется через коаксиальный дымоход. При монтаже требуется строгое соблюдение технических норм и действующих СНиП. Обязательна установка блока удаления конденсата.


Скачать: Master Gas Seoul — руководство по эксплуатации.pdf

Первый запуск станции необходимо осуществлять в присутствии представителя компании продающей котел. Он проверит правильность монтажа и настроек и поставит котел на гарантию.

Преимущества марки Мастер Газ Сеул

Корейское оборудование неизменно радует потребителя своим качеством, продуманной функциональностью и стоимостью. Буквально недавно модели котлов Мастер Газ Сеул прошли аттестацию Ростехнадзора и получили разрешение на эксплуатацию.

Стоимость на продукцию специально поддерживается в среднем ценовом сегменте, несмотря на то, что своей функциональностью модели больше напоминают оборудование «премиум» класса.

Правила эксплуатации котла достаточно простые в исполнении. Производитель адаптировал внутреннее устройство под работу на территории РФ.

В базовой комплектации присутствует все необходимое для работы оборудования: встроенный циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности и автоматика. После подключения к системе отопления и монтажа коаксиального дымохода для котла, можно сразу же выполнить запуск.

Корейский котёл или европейский?

Следует признать, что если буквально несколько лет назад на этот вопрос можно было ответить только в пользу европейского производителя, то сейчас, как свидетельствуют отчеты продаж, все больше покупателей выбирают корейское оборудование. Этому есть несколько причин:

  • Появилось большое количество сервисных центров.
  • Привлекательная стоимость.
  • Удобство эксплуатации.


Хотя, первенство популярности по-прежнему занимают котлы чешских и немецких компаний-производителей, но корейская продукция постепенно отвоевывает позиции. Поэтому в ближайшее время можно ожидать существенный рост количества продаж.

Котлы Мастер Газ Сеул практически ничем не уступают по функциональности и простоте эксплуатации продукции ведущих производителей, но главным привлекательным качеством для отечественного потребителя является их цена.

Master Gas SEOUL (Мастер Газ Сеул)

Цена

от

до

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Газовые котлы, колонки » Котлы »» Ariston »»» Запчасти »»» Котлы »» Arderia »»» Запчасти »»» Котлы »» Baxi »»» Запчасти »»» Котлы »» Beretta »»» Запчасти »»» Котлы »» Bosch »»» Запчасти »»» Котлы »» Buderus »»» Запчасти »»» Котлы »» Vaillant »»» Запчасти »»» Котлы »» Viessmann »»» Запчасти »»» Котлы »» GazLux »»» Запчасти »» Dakon »»» Запчасти »»» Котлы »» Demrad »»» Запчасти »»» Котлы »» Еlectrolux »»» Запчасти »»» Котлы »» Immergaz »»» Запчасти »»» Котлы »» Hermann »»» Запчасти »» Koreastar »»» Запчасти »»» Котлы »» Ладогаз »»» Запчасти »»» Котлы »» Master Gas Seoul »»» Запчасти »» Mizudo »»» Запчасти »»» Котлы »» MORA TOP »»» Запчасти »»» Котлы »» Navien »»» Запчасти »»» Котлы »» Neva-Тranzit »»» Запчасти »»» Котлы »» Protherm »»» Запчасти »»» Котлы »» Ferroli »»» Запчасти »»» Котлы »» Fondital »»» Запчасти »»» Котлы »» АОГВ Боринское »»» Запчасти »» АОГВ Жуковское »»» Запчасти »» Гейзер »»» Запчасти »»» Котлы »»»» Дровяные котлы пиролизного типа »»»»» Бытовые пиролизные котлы (10-30кВт) »»»»» Полупромышленные пиролизные котлы (50-100кВт) »»»»» Промышленные пиролизные котлы (0,150-1МВт) »»»» Угольные котлы длительного горения »»»»» Угольные котлы длительного горения Гейзер «Экстра» »»»»» Угольные котлы длительного горения Гейзер ДГ »»»» Пеллетные котлы »»»»» Бытовые пеллетные котлы »»»»» Промышленные пеллетные котлы »»»» Воздухогрейные печи »» БалтГаз »»» Котлы »»» Запчасти »» Oasis » Колонки »» Ladogaz »»» Запчасти »»» Колонка »» Bosch Junkers »»» Запчасти »»» Колонка »» MORA TOP »»» Запчасти »»» Колонка »» Ariston »»» Запчасти »»» Колонка »» Astra »»» Запчасти »» Beretta »»» Запчасти »»» Колонка »» Vector »»» Запчасти »» Demrad »»» Запчасти »» КГИ-56 »»» Запчасти »» Genberg »»» Запчасти »»» Колонка »» Neva »»» Запчасти »»» Колонка »» Oasis »»» Запчасти »»» Колонки »» Electrolux »»» Запчасти »» Zanussi »»» Запчасти »»» Колонки »» GAZLUX »»» Запчасти »» MIZUDO »»» Запчасти »»» Колонки »» SUPERFLAME »»» Запчасти »»» Колонки »» WERT »»» Запчасти »»» Колонки »» RÖDA »» Таганрог Газоаппарат »»» Запчасти » Водонагреватели »» Ariston »»» Запчасти »» Electrolux Запчасти для газовых плит » Сопла » Свечи розжига » Рассекатели » Термопары » Блок розжига » Разное ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА » Запчасти для холодильников » Запчасти для стиральных машин » Запчасти для СВЧ (микроволновых печей) » Запчасти для телевизоров » Запчасти для посудомоечных машин » Запчасти для мелкой бытовой техники » Запчасти для сушильных машин » Запчасти для мясорубок » Запчасти для пылесосов Подводка для воды Дымоходы нержавейка » Трубы » Колено » Заглушки » Тройники Воздуховоды Площадки торцевые Инженерная сантехника » Тройники » Уголки » Сгоны » Краны » Муфты » Клапаны Трубы ПНД и фитинги » Тройники » Трубы » Отводы » Заглушки » Муфты Водоснабжение » Стальные трубы и фитинги Полипропиленовые трубы и фитинги » Трубы » Муфты » Уголки » Фильтры » Краны » Заглушки » Тройники Насосы » Oasis Сигнализаторы

Производитель:
ВсеArmaturaBaxiBlancoBLUEWATERBOSCHCersanit JoannaELGHANSAFonditalGroheGrundfosIFOIndesitJIKAMizudoMofemMORA TOPNAVIENPolygranPROTHERMRavak RosaRocaSamsungTALIATekaVaillatnZehnderАкватекАТЛАНТБалтГазБоринскоеГерманияЖуковскоеЗОВ (Беларусь)ИталияКонтурКореяЛадогазМебельЛюксОазисРоссияСловакияТоргМебельТурцияФерролиЧехияЮжная Корея

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Типичные поломки и их ремонт

________________________________________________________________________

Может, кто подскажет, от чего тухнет котел Master Gas Seoul 11?

Сбой функции определения пламени. Понижение газового давления. Трудности с поступлением газа. Сбой в работе клапана газа. Отказ работы компонентов узла розжига или же разорваны их контакты. Также может быть повреждена плата управления.

Не могу разобраться, в чем причина сбоя в работе, если котел отключается? Кто-то встречался с этой проблемой? Пользуемся агрегатом не более полугода.

Причины выключения газовых котлов: неправильный выбор мощности прибора, понижено давление газа, неисправности с отводом дымомых газов, перебои с электричеством, выход из строя автоматики.

Кто-нибудь может сказать, почему падает давление в газовом котле? Подсоединение аппарата произвели в этом году. Из-за чего эта неисправность?

Наличие воздуха в основном контуре. Сломался отводчик воздуха. Необходимо сменить его. Забился грязью фильтр отопительного контура. Очистить фильтр. Есть протечка в котле либо в трубах отопления. Повреждение клапана подпитки. Проблемы с датчиком-реле протока. Проверить и заменить, если необходимо. Насос циркуляции имеет повреждение. Низкая скорость вращения вследствие повреждения крыльчатки.

Сможете мне подсказать, в чем причина повреждения, если не включается двухконтурный настенный газовый котел Сеул? Какая может быть неисправность?

Увеличенный период разжигания горелочного узла указывает на засор датчика пламени. Чтобы устранить проблему нужно произвести чистку датчика и заново запустить агрегат. Некорректная работа датчика тяги. Происходит блокировка подачи газовой смеси к газогорелочному устройству. Рекомендуем почистить датчик либо установить новый.

Может, кто подскажет, в чем причина сбоя в работе, если не греет котел? В чем может быть неисправность? Эксплуатируем аппарат в общей сложности полгода.

Осмотрите фильтр отопительного контура. Если в фильтре есть засор, выполнить разборку и чистку фильтрующего элемента. Крыльчатка циркуляционного гидравлического насоса неисправна. Осмотреть гидронасос и заменить, если нужно. Также проверяйте циркуляцию жидкости в отопительном трубопроводе. Изношенность либо загрязнение отопительного трубопровода сокращает количество воды в системе, ввиду этого прибор может прервать процесс отопления.

Не могу понять, как заполнять систему котла водой?

Такую процедуру надо выполнять в определенном порядке. Откройте воздушные клапаны на батареях и проконтролируйте работу спускника воздуха, установленного в котле. Медленно открыть кран наполнения, следя за стабильностью выполнения функций каждого из элементов воздуховыведения отопительной системы. Закройте на радиаторах воздушные краны, если начнет появляться вода. Далее выполнить закрытие подпиточного клапана и выпустить повторно воздух через краны на радиаторах. Включите прибор и нагрейте его до установленной температуры в контуре отопления, потом выключите гидронасос и вторично выполните выведение воздуха.

Можете объяснить, что за неисправность, если котел Master Gas Seoul 21 постоянно включается и выключается? Какая это неполадка? Пользуемся прибором около полугода.

Не регистрируется пламя электронным модулем: перепутаны нейтраль и фаза. Подсоедините нейтраль и фазу корректно. Если улучшений нет, управляющий блок под замену. Электрический провод электрода регистрации пламени отсоединился или изношен. Соединить или же заменить проводку. Давление газовой смеси крайне слабое. Увеличить его.

Помогите, пожалуйста, узнать, какая проблема, когда не запускается котел? Монтаж агрегата провели в прошлом году. Что могло случиться?

Процесс разжигания не производится. Приток газовой смеси не выполняется. Газовый кран нужно установить в открытое положение. Неправильный зазор между электродами либо их деформация. Слабая искра электрода. Судя по всему, произошли неполадки с электропитанием.

Отчего во время пуска газового котла слышится непонятный постукивание, а вскоре начинает гаснуть газогорелочный блок. На мониторе высвечивается ошибка, обозначающая перегрев. Нам посоветовали заменить теплообменник. Как быть?

Отключение аппарата из-за перегревания воды не всегда зависит от загрязнений в теплообменнике. Посторонние шумы могут возникать и при излишках накипи внутри теплообменника, и в случае присутствия воздуха в основном контуре. Но сперва надо убедиться, что термодатчик, 3х ходовой кран и циркуляционный водяной насос в рабочем состоянии.

Почему двухконтурный газовый котел Сеул щелкает в ходе повышения температуры? В частности, разгорается газогорелочное устройство, увеличивается температура, то слышны непривычные металлические стуки. Однако если освободить болты крепежа фронтальной обшивки, тогда бряканье исчезает. Что может быть?

Временами аппарат начинает выдавать гудение и потрескивание особенно при остановке работы главного горелочного узла. Важная причина такого осложнения заключается в неровном нагреве пластин теплообменника, по причине загрязнений либо отложений кальция. Рекомендуем вам в ближайшее время прочистить котел.

Из-за чего котел не отключается по окончании набора заданной температуры? Нагревание идет до 90 градусов, вслед за этим он выдает поломку. Если провести сброс, ситуация начинается заново.

Видимо, плата электроники вышла из строя, термодатчик имеет поломку, сломана кнопка защиты от перегрева. Нельзя исключать, что произошел сбой автоматических настроек.

Посоветуйте, как я могу понизить давление на котле Мастер Газ Сеул 14? И разрешено ли сокращать газовое давление? В аппарате размещен регулятор, при использовании которого регулируется газовое давление или же им не следует делать такую корректировку?

Регулятором необходимо подрегулировать давление газа, входящего в котельный агрегат. Если же оно крайне уменьшено, горелочный узел не разгорается, когда повышено, то наблюдается отрыв язычка пламени от фитиля, и горелка затухает сразу после разжигания. Дальнейшие действия при регулировании. В достаточной мере нагрейте агрегат. Полностью открыть дымовыводящий канал. Установить основное горелочное устройство на максимальное положение, в этот момент огонь выглядит жёлто-синим. Перекрываем кран подачи газовой смеси, ввиду чего удалится пламя желтого оттенка. Спустя некоторое время произвести тестирование процесса работы котлоагрегата на многочисленных режимах.

Снизу котла находится кран, откуда все время подтекает вода. Сам агрегат не работает. Что нужно делать?

Судя по всему, теплоноситель сбрасывается из предохранительного клапана. В таком случае, это показывает, что повышено давление в системе. Также мог быть открытым кран заполнения системы или рекомендуется накачать расширительный бачок.

Объясните, почему регулярно возрастает давление, и приходит в действие сбросной клапан? На дисплее выдается каждый раз символ отопления при нагревании агрегата. Что случилось?

Имеется поломка температурного датчика в контуре отопления. Вода имеет плохую циркуляцию в отопительной системе.

Совсем недавно возникла сложность с котлом Мастер Газ Сеул. В цикле нагревания он свистит. Я попробовал его перезапустить — получилось, но изменений не произошло. Возможно, кто-то скажет, почему это происходит?

Нередко резкий свист бывает, если не по инструкции отрегулировано давление на форсунках горелки. Нужно проверить установленное значение и исправить при необходимости.

Спустя 5 лет нормальной работы произошла такая ситуация. Когда подключаем отопление, то в момент нагрева тут же растет давление, и наблюдается аварийное сбрасывание теплоносителя. Почему это произошло?

Предположительно, износ мембраны расширительного бачка или воздушная камера не имеет воздуха. Еще возможна поломка 3х-ходового клапана.

Прибор в момент начала работы и ранее мог гудеть, но в настоящее время грохочет еще сильней. Вначале звук возникал периодически, хотя в последние несколько дней его слышно несравнимо дольше. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?

Появление дополнительного неприятного звука говорит о присутствии накипи внутри теплообменника, который греется не одинаково из-за различной толщины стенок. Чем более загрязнился теплообменник, тем громче шумит агрегат, а также снижается теплоотдача.

Я собираюсь на дачу подключить котел двухконтурный Сеул. Интересует, как самому корректно ввести этот прибор в работу?

Для правильного ввода в эксплуатацию котельного аппарата следует произвести определенные операции. Включить электрическое питание агрегата. Открываем газовый вентиль. Потом запускаем главную горелку. В завершении регулируем желаемую тем-ру.

Подскажите, как почистить фильтр на холодную воду?

Сначала необходимо освободить от воды контур ГВС. Второе, открутить гайку датчика протока. Потом вынимаем датчик совместно с фильтром из полости. После этого чистим от примесей и грязи.

Почему перестала нагреваться гор. вода? Вода из крана вытекает еле теплая. Помогите понять, в чем причина?

Поиск повреждений ведется следующими путями. В случае повреждения температурного датчика ГВС, следует заменить его. Также существует вероятность, что произошел сбой настроек мощности прибора по нагреву воды.

Кто-нибудь может помочь решить проблему с дымоходной трубой? Уже 2 дня присутствует обратная тяга, из-за которой дым попадает сразу же на кухню. Дымоходом занимались самостоятельно. Он выполнен из стальной трубы. Может быть в расчетах встречается неточность.

Главной причиной может быть неверно изготовленная конфигурация дымохода. Иногда бывает отложение сажи на стенках трубы, которое сильно уменьшает его эффективность. Вдобавок требуется осматривать вытяжку в жилых помещениях.

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Устраняем поломки на котле Мастер Газ Сеул

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Газовый котел Master Gas Seoul 14 не производит запуск. Если сохраняешь в нажатом положении клавишу старта, горелочное устройство работает. Но если отпустить кнопку, прибор затухает. Объясните причину неисправности?

Вероятно, вышел из строя термоэлемент либо газовый клапан. Еще может быть пониженное давление газа на подводящем трубопроводе. Иногда возникает недостаточное напряжение электронной платы.

Выявилась неисправность. Старт выполняется очень трудно. Запальное устройство зажигается, а на основном газогорелочном оборудовании пламени нет. Никак не могу понять, в чем причина?

Похоже, неисправность механизма розжига. Советуем произвести сервисное обслуживание агрегата и прочистить механизм поджига.

Почему настенный котел Мастер Газ Сеул 16 не прекращает работу во время того, как нагрев достигнет необходимой температуры? Нагревание идет до 85 градусов, потом выдает поломку. При перезапуска цикл повторяется.

Предполагаем, что электронная плата не в порядке, температурный датчик требует замены, сломалась кнопка предохранительного датчика. Не исключено, что произошла ошибка работы автоматики.

Хотелось бы узнать, из-за чего температура теплоносителя не поднимается более 70 С? Я пробую настроить больше, но дисплей показывает, что это наибольшее значение. Как следует настроить нагрев?

В случае, если агрегат не выполняет цикл повышения температуры в отопительной системе, то можно предположить следующие проблемы. В настройках выставлено ограничение наибольшей температуры нагрева не более 70-ти градусов. Отмечается опрокидывание скорости тяги дымохода.

Котел Master Gas Seoul 11 неустойчиво стал работать в цикле нагревания контура горячего водоснабжения. Из крана вытекает по очереди то горячая вода, то холодная. Объясните, Из-за чего эта неисправность?

Факторы возникновения поломки возможны такие. Холодная вода подмешивается ввиду того, что не правильно работает трехходовой клапан. Произошел засор теплообменника. Рекомендуем Вам выполнить его чистку.

Под котлом имеется кран, из него все время происходит протечка воды. Сам аппарат не включается. Что нужно делать?

Вероятней всего, имеется сбрасывание теплоносителя из клапана группы защиты. Данный фактор означает повышение давления в системе. Помимо этого мог быть не перекрыт кран подпитки системы или рекомендуется накачать расширительный бачок.

Не могли бы Вы подсказать, какая причина того, что беспрерывно прыгает вверх давление, и в то же время вступает в работу клапан сброса жидкости? На дисплее показывается всякий раз значок отопления в режиме нагревания агрегата. Что может быть?

Присутствует неисправность термодатчика отопительного контура. Нет нормальной циркуляции в линии отопления.

В чем поломка, когда неоднократно вырубается газовый двухконтурный котел Мастер Газ Сеул 21? Вот на днях элемент розжига совершенно не смог сработать. Техническое обслуживание аппарата делали две недели назад. В чем дело?

Предполагаем, что появились проблемы в процессе дымоотвода. Вы должны выполнить осмотр дымохода. Неработоспособность электророзжига указывает на износ его компонента в случае непостоянного напряжения либо попадания воды.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, разобраться с дымоходом? Скоро вторые сутки, как наблюдается возвратная тяга, при этом дым стал попадать непосредственно в помещение. Дымоход делал я сам. Он выглядит как труба из металла. Кажется в чем-то допущен промах.

Котел хорошо греет хозяйственную воду, но когда включаешь отопление, вода быстро закипает, и агрегат уходит в аварию. Что это за поломка, и каким способом это устранить?

Вероятно, насос циркуляции имеет поломку, плата управления имеет повреждения, поломка датчика температуры. Также возможно забилась сетка фильтра.

В цикле горячего водоснабжения котел поочерёдно выдает то горячую, то холодную воду. Не могу разобраться, в чем проблема. Каким образом отрегулировать подогрев воды?

Похоже, есть загрязнения в отопительной системе или необходимо очистить теплообменник. Помимо этого, возможна поломка реле протока либо неисправен циркуляционный насос.

Основным фактором может быть не правильно изготовленная структура дымоходной трубы. Может быть загрязнение трубы продуктами сгорания, которое достаточно сокращает его производительность. Также обязательно нужно проверять вытяжные отверстия в жилых помещениях.

В эксплуатации настенный котел Master Gas Seoul 16. Аппарат мгновенно набирает температуру до 96 С, а после блокируется с перегревом. В дальнейшем, при его остывании, может начать работать. В чем причина?

Авария по перегреву говорит о неполадках циркуляции в системе. Главным образом необходимо проверять краны радиаторов. Они устанавливаются в положение «открыто». После проводится проверка на загрязнение фильтра-грязевика, а также нужно убедиться, не имеет ли грязи теплообменное устройство.

Произвели ввод в эксплуатацию данного котла в 2015 году. Примерно спустя полтора месяца прибор вдруг начал издавать шум. Поясните, почему в котле шум?

Скорей всего, теплообменник забит накипью. Если вода жесткая, то со временем в стенке трубок радиатора будет откладываться известковый налет.

Планируем на дачу поставить котел Сеул 24. Скажите, пожалуйста, как самому корректно ввести его в работу?

Для правильного запуска в эксплуатацию этого аппарата нужно произвести последующие процедуры. Подключаем электропитание агрегата. Открыть газовый вентиль. Затем включаем газогорелочную аппаратуру. После отрегулировать нужную температуру.

Нам нужно провести ремонт. Посоветуйте, как грамотно сливать теплоноситель из агрегата?

Согласно инструкции, данная работа производится таким образом. Отключаем агрегат от сети. Перекрываем кран газа. Приоткрыть воздухоотводчик-автомат. Полностью открываем сливной кран. Далее убираем пролившуюся жидкость. В другом случае допускается сливать жидкость через предохранительный клапан. Этот клапан размещен в нижней части агрегата.

Подскажите, пожалуйста, как проверить функции трехходового клапана? Имеется подозрение, что данная деталь некорректно выполняет открытие. На отопительном режиме слабо прокачивает дальние радиаторы, а в режиме ГВС сильно греется труба для поступления отопительной воды под котельным агрегатом.

Безусловно, рекомендуем осмотреть трехходовой клапан на предмет закисления штока в промежуточном состоянии. В свою очередь рекомендуем провести диагностику самой системы отопления.

У меня функционирует в квартире котел Master Gas 21. До вчерашнего утра действовал бесперебойно. Но нынче через 5 секунд после старта он стал гаснуть.

Есть предположение, что у него не получается прогнать жидкость в систему. Помогите, пожалуйста, что это за источник проблемы? Возможным фактором этого повреждения может быть электрод-ионизатор, который не регистрирует огонь, или нет циркуляционного процесса.

Буквально вчера выявилась неполадка с отопительным прибором. При работе он стал свистеть. Я решил его перезапустить — попытка удалась, но свист не исчезает. Может, кто подскажет, в чем причина свиста?

В большинстве случаев громкий свист возникает, когда неверно выполнена регулировка давления на форсунках газовой горелки. Требуется проверить регулировки газового давления и исправить при необходимости.

В газовый котёл произошло попадание воды, и агрегат начал функционировать с перебоями. Например, если настроить произвольную температуру, а режим нагрева происходит исключительно до 23 градусов, после чего прибор выключается. Не могли бы Вы подсказать, что могло выйти из строя?

В случае попадания воды на блок платы управления, то вероятно, печатная плата работает не корректно. Необходимо ее перезагрузить с применением линейного отключения агрегата от электросети. Затем заново включите и испытайте его функциональность.

Установили неделю назад котел настенный газовый котел Мастер Газ Сеул 11. Теперь в момент пуска фитиль горит 8 секунд, главная горелка не берет огонь, и аппарат тухнет. Как возможно исправить поломку?

Похоже, что поврежден автомат розжига или проблемы с горелкой. На всякий случай проверьте, не нарушилась ли фазировка при подсоединении к электросети.

Выполнил самостоятельно в октябре того года подключение такой же модели. Примерно спустя полгода перестал работать контур ГВС, однако на отопление действует в норме. Я хотел пользоваться горячей водой, но он только показывает температуру, а производить нагревание не собирается. В чем проблема?

Скорей всего, имеется поломка 3х ходового клапана. Его нужно заменить.

Поясните, для чего в котёл устанавливается защитный датчик температуры?

Данный компонент останавливает поступление газа в газогорелочный блок в случае перегревания жидкости первичного теплообменника.

Требуется вымыть и очистить основной водяной теплообменник. Подскажите мне, какие операции выполнить, чтобы безошибочно снять его?

Теплообменник несложно снимается с агрегата при помощи обычной отвертки. Ниже описание процедуры снятия. Слить воду из прибора, используя выпускной кран. Следующим этапом требуется опорожнить систему ГВС. Открутить крепежные болты теплообменника и вынуть его из рамы.

Ремонтники сделали запуск котла Сеул 14. Приблизительно спустя 3 месяца снизилось давление воды в агрегате. Он постоянно сбавляет его и выключается. Точнее сказать совершенно не держит давление. Почему он давление не держит?

Когда агрегат не держит давление воды, вероятно, течет кран подпитки. Когда произошло отключение и давление уменьшилось до нуля, то неисправен трехходовой кран.

Объясните, как прочистить фильтр на холодную воду?

Сначала надо слить воду из системы горячего водоснабжения. Во-вторых, отвинтить гайку датчика протока. Затем вытаскиваем датчик и фильтр из углубления. После этого чистим от мусора и загрязнений.

Прибор в момент старта и до этого гудел, но в настоящее время шум усилился. Вначале звук возникал кратковременно, сейчас же продолжается намного дольше. слышался недолго, встречался с этой проблемой?

Формирование излишнего шума говорит о наличии накипи внутри теплообменного устройства который нагревается неравномерно в силу различной толщины стенок. Чем более теплообменник засорен, тем громче грохот, из-за чего понижается теплоотдача.

Прибор функционирует, хотя в системе циркуляция воды отсутствует. Заметно нагревается насос, действующий на обратку. Почему происходит нагрев?

Скорей всего, забился фильтр или где-то закрыли краны, что блокирует движение теплоносителя. Мог также сломаться циркуляционный насос.

Почему не приготавливается гор. вода? Вода из крана идет еле теплая. Помогите понять, что произошло?

Вести поиски неисправностей можно по нескольким путям. Как вариант, неисправность датчика температуры ГВС, необходимо заменить его. Также велика вероятность того, что сбилась настройка мощности аппарата по нагреву воды.

Периодически я наблюдаю сбой пламени во время розжига. В горелке все чисто, дымоход в норме, тяга хорошая. Где искать неполадку?

Агрегат не может засечь искру вследствие слабого импульса с блока управления горением. Требуется осмотреть провод от ионизационного датчика до электрода. Очевидно, надо его подтягивать. Еще могла лопнуть изоляция датчика, которую надлежит заменить.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы — летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода, но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду, а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально. Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

_____________________________________________________________

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание. Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь, автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из строя?

Газовый котел мастер газ сеул неисправности


Коды ошибок газовых котлов Мастер Газ – что делать для устранения неисправности?

Устройство и принцип работы котлов Мастер Газ

Газовые котлы Мастер Газ Seoul (Сеул) представлены агрегатами  с настенным способом установки , камерой сгорания закрытого типа. Рассчитаны на отопление площади дома до 350 метров, помимо отопления, они также способны обеспечить горячей технической водой, то есть, они являются двухконтурными.

Благодаря хорошей технической начинке можно с высокой точностью регулировать температурный режим. Потребление электричества составляет 132 Вт в час, имеют небольшие габариты,  поэтому не возникнет проблем с размещением.  Благодаря возможности работать от сжиженного газа, существует возможность использования в районах, где нет центральной газификации.

Что касается дымоудаления, тут есть выбор, так как он может подключаться как стационарному дымоходу, так и коаксиальному при помощи переходника. Для удобства эксплуатации предусмотрен пульт, с помощью которого можно управлять дистанционно и дисплеем, где выводится текущая информация.

Основные коды ошибок

Рассмотрим наиболее часто возникающие ошибки газового котла Мастер Газ, ведь как и любое устройство, он тоже иногда дает сбои в работе, несмотря на высокую надежность.

а3

Ошибка а3 свидетельствует о неисправности насоса.

Если ваш котел выдает подобную ошибку, проверьте следующее:

  • Попробуйте перезапустить устройство, возможно произошел сбой в системе.
  • Проверьте исправность насоса, при необходимости замените.
  • Замените электронную плату, поскольку неисправность может быть в ней.
  • Прочистите фильтр на отопительном контуре.
  • Проверьте датчики, контролирующие давление в системе.
  • Протестируйте при помощи мультиметра сопротивление электрической цепи вентилятора, оно должно показывать бесконечность, когда насос выключен. Мультиметр

    А, когда он включен, в замкнутом датчике сопротивление должно быть равно 0. Если при тестировании вы получили другое значение, поменяйте его.

а4

Ошибка а4 сигнализирует о сработке термореле.

  • Протестируйте исправность термореле. Замените, если оно вышло из строя.
  • Нарушена электрическая цепь термореле. Протестируйте ее.
  • Возможно засорение первичного или пластинчатого теплообменника, прочистите и промойте их. Это можно сделать как с помощью приобретенной в магазине химии, так и приготовить раствор самостоятельно, используя лимонную кислоту с водой в пропорции ⅓.
  • Прочистите фильтры в отопительном контуре. Фильтр отопительной системы
а5

Ошибка а5. Возникает при недостаточном давлении в теплоносителе, что делать, когда это происходит?

Возможные причины и советы по устранению неисправности:

  • Может произойти по причине скопления воздуха в системе отопления (пробка).
  • Недостаточный уровень жидкости в отопительном контуре. Исправить это можно, открыв кран подпитки, и когда давление достигнет 1-1,5КПа, перекройте вентиль. Перезапустите котел.
  • Проверьте исправен ли датчик давления. Отсоедините клеммы датчика и соедините их между собой, перезапустите котел.
  • Неисправен клапан сброса давления возле насоса, проверьте насколько четко работает насос. Если он неисправен, замените.
  • Посмотрите фильтр грубой очистки, если он забился, прочистите его, после чего установите на прежнее место.
  • Произошло нарушение в цепи датчика давления и плате. Осмотрите контакты в разъемах. Плата котла Мастер Газ
а6

Ошибка а6. Неисправность, связанная с розжигом.

  • Посмотрите открыт ли газовый кран, достаточный ли уровень давления, если вы пользуетесь сжиженным газом. Если проблема не обнаружена, обратитесь в службу газа.
  • Сломана свеча розжига. Установите на ее место новую.
  • Нарушение в электрической цепи свечи розжига. Проверьте ее.
  • На свече розжига скопилась грязь, очистите и протрите ее спиртом.
  • Вышла из строя свеча ионизации, замените. Нарушилась связь в ее цепи соединений, восстановите.
  • Забилась горелка. Используя щетку, удалите с нее пыль, а также с коллектора. Используя мелкую наждачную бумагу, прочистите электроды со свечей розжига.
аа

Ошибка аа. Сработал датчик теплоносителя.

Датчик теплоносителя котла МастерГаз

Это бывает в таких случаях:

  • Происходит при его перегреве, возможно перекрыты все отопительные контуры, проверьте, если это так, откройте их.
  • Засорился фильтр в отопительном контуре, прочистите.
  • Неисправность насоса, проверьте его, при необходимости промойте или замените.
  • Неисправен трехходовый клапан, приобретите и установите новый.
  • Неисправен проточный датчик воды, приобретите и установите исправный.

Другие неисправности

Выше рассмотрены наиболее частые коды ошибок, рассмотрим неисправности, которые также порой возникают у котла Мастер Газ.

Если не запускается котел:

  • К котлу не подключено электричество. Подключите его к электропитанию.
  • Сгорел предохранитель, он находится на плате, поменяйте его на рабочий. Замена предохранителей
  • Попала жидкость на электронную плату, нужно обесточить устройство и достать плату. Затем просушите ее при помощи фена и оставьте просыхать два дня.

При работе слышны хлопки:

  • Плохо отрегулировано давление газа, или газ низкого качества. Выполните регулировку его минимального значения в соответствии с нормативными документами к вашему устройству.
  • Грязная горелка. Прочистите горелку, используя щетку.

Слышен запах газа. Это свидетельствует о его утечке, незамедлительно перекройте газовый кран, откройте окна и двери, и срочно вызовите службу газа. Ни в коем случае нельзя зажигать любой огонь и включать электричество, это может привести к взрыву.

Маленький напор горячей воды или она вовсе не течет:

  • Очень низкое давление перед входом в колонку. Обратитесь в коммунальную службу с проблемой недостаточного давления в магистрали, если это не принесло результата, установите насос. Он будет искусственно повышать давление.
  • Засорился водяной фильтр, нужно прочистить.
  • Забился вторичный теплообменник. Нужно его очистить.

boilervdom.ru

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

__________________________________________________________________________

Устраняем ошибки на котлах Мастер Газ Сеул

Код ошибки А2 — Поломка вентилятора. Возможно, нарушена электрическая цепь. Необходимо проверить её и контакты. Сгорел предохранитель. Требуется его замена. Поломка вентилятора. Требуется установка нового.

Код ошибки А3 — Поломка насоса. Необходимо проверить электрическую цепь вентилятора. Возможна поломка насоса, требуется замена.

Код ошибки А4 — Она появляется при срабатывании термореле. Поломка самого термореле. При нормальной работе она замкнута, если температура менее 95 градусов. При поломке требуется установка нового. Проблема с электрической цепью датчика перегрева. Необходимо проверить цепь, и контакты.

Код ошибки А5 — Давление теплоносителя ниже нормы. В системе отопления появились воздушные пробки. Для устранения необходимо устранить воздух, и с помощью специального клапана накачать воду в систему отопления чтобы установилась рекомендуемые заводом изготовителем давление. Поломка датчика давления воды, установленного в системе отопления. Требуется замена. Повреждена электрическая цепь между

датчиком давления и платой. Необходимо проверить контакты в разъемах, и провода. При необходимости заменить.

Код ошибки А6 — Данная ошибка появляется в случае проблем с розжигом. Нет подачи газа. Необходимо убедиться, что запорный кран на газопроводе открыт, при необходимости его следует открыть. Если система запитана от сжиженного газа, нужно убедиться, что давление в баллонах соответствует норме. Если эти действия не помогли, следует обратиться в газовую службу. Сломана свеча розжига. Требуется замена.

Повреждена электрическая цепь свечи розжига. Проверить и устранить. Возможно свеча розжига загрязнена. Необходимо очистить ее от пыли, и провести обезжиривание. Поломка трансформатора розжига. Требуется замена. Повреждена свеча ионизации. Требуется замена. Повреждена электрическая цепь свечи ионизации. Проверить и устранить. Возможно, свеча ионизации загрязнена. Необходимо очистить от грязи. Горелка сильно загрязнено. Требуется ее очистка.

Код ошибки А7 — Поломка газового клапана котла Master Gas Seoul. Возможный обрыв катушки модулятора газового клапана. Требуется замена. Повреждена электрическая цепь между катушкой и платой. Проверить и устранить.

Код ошибки А8 — В системе присутствует остаточное пламя или же пламя не гаснет, хотя газовый клапан уже перекрыт. Необходимо проверить диафрагму, расположенную внутри газового клапана. При ее повреждении клапан требуется заменить.

Код ошибки А9 — Запуск цикла антизамерзания. Включение и выключение осуществляется в ручном режиме.

Код ошибки АА — Перегрев теплоносителя свыше 95 градусов. Сработал датчик. Контуры отопления закрыты вручную. Необходимо их открыть, чтобы теплоноситель начал циркулировать в системе. Необходимо проверить фильтры на предмет загрязнения. Возможно они забились. Поломка насоса. Требуется осмотр и при необходимости замена. Сломан трёхходовой клапан. Необходима замена. Неисправен датчик протока воды ГВС. Требуется установить новый.

Код ошибки Ab — Данная неисправность указывает, что датчик температуры теплоносителя, установленный в системе отопления, сломан. Поломка датчика температуры теплоносителя. Требуется замена. Поврежденная электрическая цепь между датчиком температуры и платой. Необходимо проверить цепь, контакты, при необходимости устранить.

Код ошибки Ac — Данная неисправность указывает на поломку датчика температуры горячей воды. Сломан датчик. Требуется замена. Повреждена электрическая цепь между датчиком температуры и платой. Проверить цепь и контакты. И необходимости устранить.

Код ошибки AE — Данная неисправность указывает на поломку воздушного прессостата. Непроходимость дымохода. Также возможно засорен канал подачи воздуха. Установить причину и устранить её. Повреждена электрическая цепь прессостата. Необходимо проверить целостность цепи и контакты. При необходимости устранить. Сломан сам прессостат. При нормальной работе он должен быть замкнут, если перепад давления более 130 паскалей. Если проблема в нём, требуется замена.

Различные поломки и способы их ремонта

Неисправность котла Мастер Газ Сеул 14, в работе два с половиной года. Всё это время он работал без проблем. Единственное, что иногда требовалось восстановить давление в системе, так как оно незначительно опускалось. На прошлой неделе после включения режима ГВС, он остановился по ошибке A4. Снять ошибку помогло полное отключение от сети. Утром проблема повторилась. При этом я услышал, что прибор изменил свой звук, а давление в манометре стало нестабильно. Мне советуют почистить теплообменники, а так как я никогда этого не делал, я не знаю в каком порядке что осуществлять. И могу ли я сам это сделать? Кстати, система отопления работает идеально. Для решения вашей проблемы стоит обратиться к специалистам и сервисной службы. У меня установлен котёл Master Gas Seoul. Когда я включаю в нём подачу воды на хозяйственные нужды, на дисплее значения температуры постоянно меняются. И сама вода идет то холодная, то горячая. Горелка то работает, то нет. Мне кажется, что проблема в трехходовом клапане, и требуется его замена. Когда я включаю на разбор в горячую воду из крана, она становится тёплая только по истечении примерно 1 минуты. При этом отопление работает так как положено, трубы и батареи нагреваются почти сразу. Котёл работает уже 6 месяцев, но в летнем режиме вода в него подается очень хорошо. Данную проблему можно встретить на многих моделях. Особенно часто это бывает, если кран разбора воды установлен достаточно далеко от самого аппарата. Это даже не неисправность, просто система достаточно медленно реагирует на изменение ситуации. В вашем случае поможет дополнительная теплоизоляция труб, по которым вода поступает на краны. Чтобы убедиться, действительно ли у вас проблемы с котлом, или же это инертность системы, необходимо измерять температуру воды сразу же на выходе из котла. У меня установлен газовый котел Сеул 14. Если он работает, ориентируясь на датчик температуры воздуха, то его работа какая-то неправильная. Температура в комнате меняется в пределах от 22 до 24 градусов, хотя на пульте я выставляю 26 градусов. Причём, когда агрегат останавливается в режим ожидания, батареи остывают почти полностью. Из-за таких перепадов температуры на подмотке появляются подтёки. Чтобы этого избежать приходится вручную корректировать температуру воды, подающуюся на батарее. Могу сказать, что в целом, прибор работает стабильно, но только в том случае, если на улице нет сильных морозов. И всё-таки, хотелось бы настроить его так, чтобы его работа зависела от температуры воздуха в комнате, а не от моих настроек. Могу ли я это реализовать? В принципе, это можно сделать. Для этого необходимо взять пид-регулятор с термометром и осуществите его подключение к пульту. Однако если коэффициент велик, инертность аппарата возрастет. Ещё нужно продумать схему, дублирующую выход регулятора на кнопку пульта. У меня установлен котёл мощностью 11 кВт. В последнее время стал очень шумно работать и сильно нагреваться насос. Несколько раз он показал ошибку A3, по инструкции это именно ошибка насоса. Является ли это нормальной работой? Может нужно где-то найти воздушную пробку и устранить ее? И может ли быть такое, что вода вообще в него не поддаётся? Скорее всего, в вашем насосе пробки нет, но воздухоотводчик всё равно следует открыть. Для устранения моей проблемы я вызвал специалиста из горгаза. Для ее устранения он отрегулировал максимальное давление. Но чтобы гул ушёл, вместо рекомендованного значения в 55 градусов, потребовалось установить 40. И теперь я не понимаю, сможет ли прибор работать в зимний период, и давать достаточно тепла на обогрев дома. Еще я выяснил, что именно у этих моделей, раз в год ломается трёхходовой клапан, и требуется его замена. У вас непроходимость первичного теплообменника. Промывайте его. Сломался мой газовый котел Master Gas 21. Он уже два года в работе, и за всё это время у него было три поломки с ошибкой А4. После первой проблемы потребовалась замена теплообменника. Специалист сервисной службы сказал, что я открыл какой-то кран, и он загрязнился. Весной этого же года снова возникла ошибка А4. Теперь по вызову приехал другой мастер. Он включил прибор, провел регулировку давления, и он стал работать без проблем. И вот сейчас снова та же ошибка. Теплообменник уже промыт, фильтра давно установлены. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, что за полтора года работы, уже третий раз возникает одна и та же ошибка? Такая работа агрегата некорректна. Вам нужен грамотный специалист. Настенный котел Мастер Газ издает очень сильный гул. Подскажите, пожалуйста, могу ли я самостоятельно переключить плату управления в режим сервисного обслуживания, с пульта пробовал, не получается. Посмотрите внимательно плату. На ней в верхней части должно быть три микротумблер. Нужно два верхних перевести в противоположную сторону, и после этого заниматься настройкой. Подскажите, пожалуйста, по установке скорости вентилятора, конкретно меня интересует значение. Сегодня сравнивал данные с инструкцией по эксплуатации, и выяснил, что параметр L2 должен быть 40, а на моём приборе установлен 36. Можно ли так работать, или нужно установить, как рекомендовано в инструкции? Если выставить минимальное давление газа на горелке котла ниже, чем написано в инструкции, то будет сильный перерасход газа. Последнее время уже несколько раз повторяется одна и та же ошибка, а именно срывает фильтр в котле. При этом давление в системе постоянное, и соответствует рекомендуемому. Прибор не показывает никаких ошибок. Работа агрегата в порядке, обогрев идёт, горячая вода подается на краны. Фильтр выбивает, я оставлю его назад, восстанавливаю давление системе, и всё опять работает отлично. Я боюсь оставлять эту ситуацию без ремонта, так как есть риск, что зальет плату управления. Аппарат в работе уже 3 года, и никаких особых проблем с ним не было. Разве что, иногда приходилось в расширительном баке обновлять давление. Как я могу устранить мою проблему? Нужно обратиться в сервисный центр. Подскажите, как можно увеличить мощность котла Master Gas Seoul? При покупке, продавец меня уверял, что на плате есть какой-то регулятор, который позволит с 16 кВт увеличить до 21, и что у всех этих моделей плата одна. Так ли это? Могу ли я перепрошить контроллер? Перепрошивку должны производить сертифицированные мастера. Расскажите, пожалуйста, не могу найти пробку, для забора воздуха из помещения. Где она?

Она расположена наверху котла, рядом с коаксиальным дымоходом. И крепится четырьмя саморезами.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Ошибки газовых котлов Ферроли

Ошибки газовых котлов Аристон

Неисправности и ремонт Ферроли

Эксплуатация и ремонт котлов Baxi

Ошибки газовых котлов Бакси

Ремонт и настройки котлов Китурами

Эксплуатация котлов Daewoo

Ошибки газовых котлов Беретта

Регулировки и ремонт Протерм Гепард

Ошибки газовых котлов Будерус

Ошибки газовых котлов Вайлант

Неисправности и ремонт Навьен

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

stzm.ru

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

__________________________________________________________________________

Способы устранения неполадок в котлах Мастер Газ Сеул

Газовый котел Master Gas Seoul. Пропало давления газа в магистрали. Скажите, перезапускается ли он автоматически после восстановления давления? Агрегат сделает несколько попыток запуска, в случае отсутствия пламени он выйдет в ошибку, которую можно сбросить вручную. Существует специальное реле минимального давления газа для автоматического запуска прибора при появлении давления в газовой магистрали. Мы используем на даче котёл Мастер Газ Сеул 14. До сегодняшнего вечера работал бесперебойно. Но нынче у него возникла проблема. Прибор очень часто уходит в перегрев. Как можно отремонтировать данную аварию? Вероятно, наросла накипь, поэтому забился проток. Вам нужно прочистить аппарат. Позавчера произошел сбой в работе. Прибор включается, а отопление не греет. Что может быть? Возможно, копится воздух в батареях либо избыток накипи в теплообменнике. Его требуется вымыть. Планируем в загородном доме смонтировать газовый котёл Master Gas Seoul. Скажите, пожалуйста, сколько ватт стандартная эл. мощность этого аппарата? Исходя из инструкции, номинальная электромощность для данных версий агрегата равна от 80.0 до 160.0 Ватт. Зачем ставят фильтры? Очищая воду и газ, фильтры увеличивают срок службы котла. Один обязательно устанавливают на трубе, подающей в агрегат холодную воду. Из-за изношенности коммунальных сетей, вода содержит избыточное количество железа, в ней могут присутствовать довольно крупные частицы. Чтобы не пропустить их внутрь котла, требуется механическая очистка (желательно тонкая). Существуют химические фильтры, которые предотвращают образование накипи в теплообменнике. Также рекомендуется очищать воду, поступающую в прибор с обратной трубы из собственной системы отопления. Так же, как и вода, магистральный газ может содержать механические примеси. Фильтр для него устанавливают перед газовым счетчиком или непосредственно перед аппаратом. Установлен газовый настенный котел Master Gas Seoul 16 двухконтурный. Вопрос следующего характера, по какой причине он может стучать при переходе с отопления на ГВС? В вашем случае вся проблема в трехходовом клапане, необходимо его заменить. Подключен газовый настенный котел Мастер Газ Сеул 16. Помогите советом: давление на минимальной отметке (примерно 1мБар) в момент открытия крана подпитки давление не поднимается, а если и поднимается, то незначительно (1,1 мБар). Какова причина возникшей проблемы? К тому же довольно громко шумит. Давление в водопроводе составляет 4, 5 атмосферы. Касаемо первого, это могла забиться система подпитки, необходимо увидеть что, как работает расширительный бачок? Что касается второго, если шумит, необходимо выяснить что именно насос или засорен теплообменник. Неисправность у газового котла Master Gas. Все время высвечивает ошибку АА, в редких случаях А4. Выходит, что идет по кипению, при этом, когда начинает кипеть, то манометр отопления начинает зашкаливать. Давление воды через аппарат в два раза хуже, чем холодная. В чем может быть причина? Если кипит, то плохая проточность воды, необходимо посмотреть систему или забит первичный теплообменник. То, что давление растет, то так и будет, потому что при кипении оно поднимается. Посмотри теплообменник горячего водоснабжения. Эксплуатируем газовый котел Сеул 14. Дайте совет. Исходя из технического паспорта, на аппарат минимальная проточность воды в системе для включения в режиме горячего водоснабжения составляет 2,5 литра воды в минуту, а в моем случае он включается при потоке воды 7литров в минуту. Плюс ко всему это увеличивает расход воды. Сервисные рабочие говорят, что ничего не сделаешь. Так ли оно на самом деле? Возможно, клинит индикатор протока горячего водоснабжения, если получится, то разберите и проверьте. Там не трудно, или он может быть с заводским браком. Неисправность газового котла Мастер Газ Сеул 21. Установили полгода назад, работал без нареканий, но зимой стал издавать громкие шумы, причем, если рукой немного придавить крышку, шум стихает. Пару раз выключался высвечивая ошибку А6. Но при включении работал исправно. Но шум есть, не могу понять, что это может быть? Касаемо шума при разжигании. В течение 1 года работал хорошо, позже начал немного гудеть. После визита мастера шум стал меньше. Дымоотвод установлен нормально. Появилась проблема: начала выскакивать ошибка А3, аппарат останавливается, самое удивительное, что ошибка выскакивает именно в ночное время, днем все работает нормально. Пришел к выводу, что ошибка как-то связана с насосом. Что именно может быть? Ошибка А3 стала выскакивать часто, это волнует потому, как котел отключается. Кто может подсказать, как решить сложившуюся проблему, может, у кого-то было подобное? Это ошибка насоса или вентилятора? Вам следует настроить максимальное и минимальное давление газа, также необходима чистка вентилятора. Рекомендуется перемкнуть контакты индикатора давления воды и проследить за работой котла. Если ошибка А3 больше не высветится, значит, дает сбой выключатель на индикаторе, или у вас проблемы с давлением воды. Подскажите про работу газового котла Мастер Газ Сеул 14. Неполадка заключается в следующем, при включении ГВС, горячая вода поступает в систему отопления, а из крана идет холодная. Постоянно спадает давление. Система не протекает, проверял несколько раз. Полагал, что проблема в 3-х ходовом клапане, но говорят, что нет. Необходима замена 3-х ходового клапана. Рекомендуется подкачать воздух в расширительный бак. Установлен газовый настенный котел Сеул 14 квт. Застройщики залили в систему отопления воду. С такой техникой до этого не встречался, поэтому появилось пару вопросов. Планирую залить в систему очищенную воду. После прочтения, я в целомразобрался, как именно это необходимо делать: закачать с помощью насоса через сопровождающийся штуцер холодной воды, который подходит к агрегату, открыть подпитывающий кран и ожидать, пока в системе не появится необходимое давление. Потом, все это одновременно перекрыть, стравить воздух и запустить аппарат. В период его пользования вода все ровно будет испаряться, соответственно давление спадет. Для того чтобы его поднять, мне достаточно открыть подпитывающий кран и вода из магистрали заполнит систему до необходимого давления? Если верить техническому паспорту электронную часть агрегата необходимо подключать через стабилизатор питания. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, это не опасно? Знаю, что внутри расположена плата, которая боится перепада напряжения. На холодную воду, перед ним планирую установить фильтр. Нужен совет, какой выбирать? В вашей отопительной системе не более 20-ти литров. Это не принесет проблем, если только вы не будете ежедневно доливать в таком и более количестве. Проконтролируйте, чтобы нигде не было протечек. Подключили газовый котел Master Gas Seoul 16, появилась неисправность в работе, высвечивается ошибка. Предполагали, что вся проблема из-за забитого газового клапана, но после проверки оказалось, что они чистые. Что еще необходимо проверить? В первую очередь необходимо проверить давление входящего газа, удостоверившись в целостности счетчика газа и реле давления. Установлен газовый настенный котел Мастер Газ Сеул 21. Перестал запускаться, высвечивает ошибку розжига. Как можно ее решить и что могло поломаться? Ошибка розжига появляется когда: неисправен газовый клапан, непригоден детектор пламени или плата, оборвался провод розжига, низкое давление газа. В эксплуатации настенный котел Seoul 16. Не работает контур горячего водоснабжения: бежит холодная вода без нагревания. Пользуемся им первый год. Что могло произойти? Причины отсутствия ГВС может быть много. Мог забиться теплообменник с внутренней стороны или выйти из строя счетчик, или заклинить трехходовой клапан и много других причин. К примеру, из-за перепадов напряжения могла испортиться плата управления. Подключен газовый котел Мастер Газ Сеул. Обратил внимание, что в ночное время стал немного течь. Заметил выплеск влаги через клапан воздуха. Как устранить данную неполадку? Предположительно, что из-за непригодности расширительного бака вышел из строя защитный клапан. Необходима замена расширительного бачка или непосредственно клапана. Подключили настенный котел Master Gas Seoul. Проблема в следующем, при выставленной температуре до 60 градусов стал плохо разжигаться, а именно, когда начинает шуметь, затем делает пару попыток розжига, но не сразу, ожидаю примерно полминуты, начинает гореть форсунка, все в норме. После выключения все повторяется. Но, если выставить температуру более 60 градусов все работает хорошо. Такая же история при включении горячей воды, тоже приходится ждать некоторое время. Кто знает, подскажите, в чем причина? Нестабильный розжиг или сила разжигания, зависит от минимального давления газа на форсунке. Форсунку необходимо почистить. Вентилятор тоже. Посмотрите сетевое напряжение. Давление на горелке тоже следует настроить. Посмотрите и почистите плоскость теплообменника. Рекомендуется провести тех. обслуживание. Неисправность в эксплуатации газового котла Мастер газ. Высвечивает ошибку А5 (пониженное давление воды). В руководстве сказано, что нормальное давление составляет 1,5 – 2,0 мБар. Самое низкое 0,5. Первый год он работал исправно, вода подкачивалась через уличный водопровод. Подкачивал, как только давление достигало 0,5 мБар. На второй год подключили к колодцу и в конце года начались проблемы. Как только давление падает до 1,3 мБар, выдает ошибку А5. Может кто-то знает, полагаю, что неисправность индикатора давления. Может нужно его выключить и замкнуть проводки? А может, произошло закисление воздухоотводчика, ранее он немного подтекал, сейчас все сухое. За все время эксплуатации, давление спадает очень стремительно. Проверил все трубы и соединения, но протечку не обнаружил. Последние дни давление составляет 1,5-2,0 мБар (делаю подкачку раз в несколько дней). 1 мБар равен 1 килограмму приблизительно, датчик давления стоит на трубе, 2 провода поставьте заглушку между проводками, а лучше заменить или тщательно его помыть. Установлен Master Gas Seoul 14. На отопительную систему аппарат работает исправно, а при переключении на горячее водоснабжение через некоторое время появляется гул (похоже на всасывание воды), огонь в аппарате выключается на пару секунд. В сопровождении несколько секундный скачок напряжения вверх (затем возвращается обратно). Горячая вода заканчивается. После чего все нормально, а примерное через полминуты все повторяется. Провел тех. обслуживание, никаких изменений. Котел в эксплуатации чуть больше года. Теплообменник прочищал, вода обычная, мастер утверждает, что жестковата. После технического обслуживания давление не прыгает и отсутствует хлопок. Из крана течет горячая вода, но недолго, затем сразу ледяная, а потом опять слегка теплая, потом немного горячее и в той же очередности. Обратил внимание, когда огонь затухает, на несколько секунд высвечивается ошибка АА. Выходит что-то не так с насосом или нарушена работа трехходового клапана. Очень похоже, что проблема с теплообменником горячего водоснабжения. Скорее всего, необходимо заменить. Не получается переключить котел с горячего водоснабжения на отопление, моментально переключает. По какой причине это может происходить? Какой режим высвечивается на панели? Отопление или душ? Если не заклинивал режим прогревания бытовой воды, то тут лишь несколько возможных вариантов: неисправность датчика протока или проблемы с блоком управления. Если перезагрузка не помогла. Подскажите, где расположен кран отопительной системы и как правильно его перекрыть? Потому как вода из контура горячего водоснабжения не такая, как установлено на панели (намного холоднее). Или может у кого-то была подобная ситуация? Краны отопительной системы устанавливаются непосредственно перед аппаратом: на подаче и на обратке. Поток воды большой, а давление газа не высокое. Воздухоотвод подтекает и идет сброс давления. Там вмонтирован кран с прорезиненным кольцом. Какое положение крана является нормальным? Он должен быть в открытом или закрытом состоянии? Если он должен быть открыт, то каким образом отрегулировать сбрасывание давления или необходимо менять клапан? Давление в расширительном баке нормальное.

Необходимо снять воздухоотводчик, разобрать и прочистить.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Ошибки газовых котлов Ферроли

Ошибки газовых котлов Аристон

Неисправности и ремонт Ферроли

Эксплуатация и ремонт котлов Baxi

Ошибки газовых котлов Бакси

Ремонт и настройки котлов Китурами

Эксплуатация котлов Daewoo

Ошибки газовых котлов Беретта

Регулировки и ремонт Протерм Гепард

Ошибки газовых котлов Будерус

Ошибки газовых котлов Вайлант

Неисправности и ремонт Навьен

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

stzm.ru

Газовый настенный котел Master Gas Seoul — особенности, характеристики, инструкция, отзывы | Строительный портал

Двухконтурный с принудительной циркуляцией водяного потока газовый настенный котел Master Gas Seoul представлен серий экземпляров с индексацией 14, 16, 21. Цифры после названия указывают на максимальный параметр обогреваемой площади. Соответственно 140/160/210 м2. Корейский производитель имеет репутацию добросовестного и ответственного поставщика качественного газообогревательного оборудования для частного и промышленного использования.

Оглавление:
Газовый настенный котел Master Gas Seoul. Характеристика технических параметров

1. Общая характеристика:

  • Используемое топливо пропан-бутановая смесь в сжиженном или поточном виде.
  • Рекомендуемое рабочее давление поступающего газа от 1.3 до 2.9 кПa.
  • Расход газовой смеси max /min 1990/620 л/ч.
  • Номинальная величина теплопроводности в контуре отопления от 14 000 до 21 000 Вт.
  • Теплопроводность в контуре ГBC 20 900 Вт.

  • KПД при номинальной мощности 92%.
  • KПД при мощности 30% — 95%.
  • Показатель теплопроизводительности регулируемый от 1.7 :1 до 2.6 : 1.
  • Принудительная вытяжка продуктов сгорания.
  • Жидкость-теплоноситель вода.
  • Циркуляционная система для жидкости — герметично-принудительная.
  • Режим воспламенения — электронный розжиг.
  • Автоматическая поддержка параметров температурного режима.
  • Информация показаний температур выводится на ЖК-дисплей.

2. Характеристика контура отопления газового настенного котла Master Gas Seoul:

  • Регулировка температурного диапазона от 40 до 80 градусов.
  • Рабочий напор (давление) воды в системе от 100 до 300 кПа.
  • Давление воды по max 0.3 мПа.

3. Параметры для контура горячего водоснабжения Mаster Gаs Seoul:

  • Расход водяной массы при увеличении температуры на 25 С 11.5 л/мин.
  • Регулируемый диапазон температуры от 37 до 60 С.
  • Давление воды в системе от 15 до 1000 кПа.
  • Min расход воды на старте 2.5 л/мин.
  • Min расход воды для финишной остановки 1.5 л/ мин.

Режимы работы газовых настенных котлов Mаster Gаs Seoul

Газовые настенные агрегаты Mаster Gаs Seoul № 14, 16, 21 позволяют производить разные режимы работы: отопления и ГBC, только ГBC, защита от замерзания, аварийный режим и таймер режим.

1. Режим отопление и ГBC включается автоматически при подключении агрегата к электропитанию и нажимании кнопки «питание». Дисплей отображает соответствующие значки, подробно описанные в инструкции к каждой модели. Кнопками регулировки устанавливается необходимый параметр температуры в отопительном контуре. Нажатие кнопок приводит к мерцанию индикации температур теплоносителя. Окончание настройки приводит к автоматическому поддержанию включения и выключения котла.

  • Перемена режима производится специальной кнопкой «выбор режима» на панели управления.
  • Выставление температурного значения для контура ГBC производится специальной кнопкой. Значение параметра, выбранное за основное, отображается в правой части ЖК- экрана. Точность установки температур зпопадает в диапазон: от 37 до 45 градусов разбег составляет +10С, от 45 до 600С возможен разбег до +50С.
  • Автоматическая подача горячей воды происходит с момента открытия «горячего» крана.
  • Закрытие крана автоматически приводит систему в режим работы отпления.

2. Включение режима защиты от замерзания выставляется нажатием специальной кнопки.

  • Режим ступает в силу с момента понижения температуры ниже + 50С.
  • Горелка включается на входе и работает до повышения температурного параметра воды 400С.
  • Режим защиты применяется в случае длительного отсутствия жильца в доме, как экономный режим по расходу газа или электроэнергии.

3. Режим включения только ГBC, при отключенном режиме отопления. Этот режим позволяет в летнее время использовать котел, как газовую водонагревательную колонку. При выставлении режима ГBC котел работает по производству горячей воды.

  • Переход производится нажатием кнопок «выбор режима», до исчезновения индикации с экрана и мигания индикатора температуры в контуре ГBC. Кнопками плюс/минус выставляется выбранный параметр температуры. Погрешность значения зависит от разбега температурного диапазона и составляет от 10С до 50С.

4. Режим таймер предусматривает цикличность работы установки. Цикл длится 15 минут, затем наступает пауза в рабочем режиме.

  • Длительность паузы выставляется владельцем самостоятельно от 1 до 6 ч.
  • За время работы вода нагревается свыше 800С.

5. Аварийный режим работы.

  • Предназначен данный режим на небольшой отрезок времени, для неординарных случаев: выход из строя пульта управления, неполадок в системе обогрева, при падении напора газа и воды.
  • Переход на режим производится при отсоединении неисправного пульта и соединения проводов между собой.
  • Котел начинает работу в режиме отопление и ГBC, поддерживается установленная температура в контуре.

strport.ru

Способы устранения неполадок в котлах Мастер Газ Сеул

__________________________________________________________________________

Способы устранения неполадок в котлах Мастер Газ Сеул


Газовый котел Master Gas Seoul. Пропало давления газа в магистрали. Скажите, перезапускается ли он автоматически после восстановления давления?

Агрегат сделает несколько попыток запуска, в случае отсутствия пламени он выйдет в ошибку, которую можно сбросить вручную. Существует специальное реле минимального давления газа для автоматического запуска прибора при появлении давления в газовой магистрали.

Мы используем на даче котёл Мастер Газ Сеул 14. До сегодняшнего вечера работал бесперебойно. Но нынче у него возникла проблема. Прибор очень часто уходит в перегрев. Как можно отремонтировать данную аварию?

Вероятно, наросла накипь, поэтому забился проток. Вам нужно прочистить аппарат.

Позавчера произошел сбой в работе. Прибор включается, а отопление не греет. Что может быть?

Возможно, копится воздух в батареях либо избыток накипи в теплообменнике. Его требуется вымыть.

Планируем в загородном доме смонтировать газовый котёл Master Gas Seoul. Скажите, пожалуйста, сколько ватт стандартная эл. мощность этого аппарата?

Исходя из инструкции, номинальная электромощность для данных версий агрегата равна от 80.0 до 160.0 Ватт.

Зачем ставят фильтры?

Очищая воду и газ, фильтры увеличивают срок службы котла. Один обязательно устанавливают на трубе, подающей в агрегат холодную воду. Из-за изношенности коммунальных сетей, вода содержит избыточное количество железа, в ней могут присутствовать довольно крупные частицы. Чтобы не пропустить их внутрь котла, требуется механическая очистка (желательно тонкая). Существуют химические фильтры, которые
предотвращают образование накипи в теплообменнике. Также рекомендуется очищать воду, поступающую в прибор с обратной трубы из собственной системы отопления. Так же, как и вода, магистральный газ может содержать механические примеси. Фильтр для него устанавливают перед газовым счетчиком или непосредственно перед аппаратом.

Установлен газовый настенный котел Master Gas Seoul 16 двухконтурный. Вопрос следующего характера, по какой причине он может стучать при переходе с отопления на ГВС?

В вашем случае вся проблема в трехходовом клапане, необходимо его заменить.

Подключен газовый настенный котел Мастер Газ Сеул 16. Помогите советом: давление на минимальной отметке (примерно 1мБар) в момент открытия крана подпитки давление не поднимается, а если и поднимается, то незначительно (1,1 мБар). Какова причина возникшей проблемы? К тому же довольно громко шумит. Давление в водопроводе составляет 4, 5 атмосферы.

Касаемо первого, это могла забиться система подпитки, необходимо увидеть что, как работает расширительный бачок? Что касается второго, если шумит, необходимо выяснить что именно насос или засорен теплообменник.

Неисправность у газового котла Master Gas. Все время высвечивает ошибку АА, в редких случаях А4. Выходит, что идет по кипению, при этом, когда начинает кипеть, то манометр отопления начинает зашкаливать. Давление воды через аппарат в два раза хуже, чем холодная. В чем может быть причина?

Если кипит, то плохая проточность воды, необходимо посмотреть систему или забит первичный теплообменник. То, что давление растет, то так и будет, потому что при кипении оно поднимается. Посмотри теплообменник горячего водоснабжения.

Эксплуатируем газовый котел Сеул 14. Дайте совет. Исходя из технического паспорта, на аппарат минимальная проточность воды в системе для включения в режиме горячего водоснабжения составляет 2,5 литра воды в минуту, а в моем случае он включается при потоке воды 7литров в минуту. Плюс ко всему это увеличивает расход воды. Сервисные рабочие говорят, что ничего не сделаешь. Так ли оно на самом деле?

Возможно, клинит индикатор протока горячего водоснабжения, если получится, то разберите и проверьте. Там не трудно, или он может быть с заводским браком.

Неисправность газового котла Мастер Газ Сеул 21. Установили полгода назад, работал без нареканий, но зимой стал издавать громкие шумы, причем, если рукой немного придавить крышку, шум стихает. Пару раз выключался высвечивая ошибку А6. Но при включении работал исправно. Но шум есть, не могу понять, что это может быть? Касаемо шума при разжигании. В течение 1 года работал хорошо, позже начал немного гудеть. После визита мастера шум стал меньше. Дымоотвод установлен нормально. Появилась проблема: начала выскакивать ошибка А3, аппарат останавливается, самое удивительное, что ошибка выскакивает именно в ночное время, днем все работает нормально. Пришел к выводу, что ошибка как-то связана с насосом. Что именно может быть? Ошибка А3 стала выскакивать часто, это волнует потому, как котел отключается. Кто может подсказать, как решить сложившуюся проблему, может, у кого-то было подобное? Это ошибка насоса или вентилятора?

Вам следует настроить максимальное и минимальное давление газа, также необходима чистка вентилятора. Рекомендуется перемкнуть контакты индикатора давления воды и проследить за работой котла. Если ошибка А3 больше не высветится, значит, дает сбой выключатель на индикаторе, или у вас проблемы с давлением воды.

Подскажите про работу газового котла Мастер Газ Сеул 14. Неполадка заключается в следующем, при включении ГВС, горячая вода поступает в систему отопления, а из крана идет холодная. Постоянно спадает давление. Система не протекает, проверял несколько раз. Полагал, что проблема в 3-х ходовом клапане, но говорят, что нет.

Необходима замена 3-х ходового клапана. Рекомендуется подкачать воздух в расширительный бак.

Установлен газовый настенный котел Сеул 14 квт. Застройщики залили в систему отопления воду. С такой техникой до этого не встречался, поэтому появилось пару вопросов. Планирую залить в систему очищенную воду. После прочтения, я в целомразобрался, как именно это необходимо делать: закачать с помощью насоса через сопровождающийся штуцер холодной воды, который подходит к агрегату, открыть подпитывающий кран и ожидать, пока в системе не появится необходимое давление. Потом, все это одновременно перекрыть, стравить воздух и запустить аппарат. В период его пользования вода все ровно будет испаряться, соответственно давление спадет. Для того чтобы его поднять, мне достаточно открыть подпитывающий кран и вода из магистрали заполнит систему до необходимого давления? Если верить техническому паспорту
электронную часть агрегата необходимо подключать через стабилизатор питания. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, это не опасно? Знаю, что внутри расположена плата, которая боится перепада напряжения. На холодную воду, перед ним планирую установить фильтр. Нужен совет, какой выбирать?

В вашей отопительной системе не более 20-ти литров. Это не принесет проблем, если только вы не будете ежедневно доливать в таком и более количестве. Проконтролируйте, чтобы нигде не было протечек.

Подключили газовый котел Master Gas Seoul 16, появилась неисправность в работе, высвечивается ошибка. Предполагали, что вся проблема из-за забитого газового клапана, но после проверки оказалось, что они чистые. Что еще необходимо проверить?

В первую очередь необходимо проверить давление входящего газа, удостоверившись в целостности счетчика газа и реле давления.

Установлен газовый настенный котел Мастер Газ Сеул 21. Перестал запускаться, высвечивает ошибку розжига. Как можно ее решить и что могло поломаться?

Ошибка розжига появляется когда: неисправен газовый клапан, непригоден детектор пламени или плата, оборвался провод розжига, низкое давление газа.

В эксплуатации настенный котел Seoul 16. Не работает контур горячего водоснабжения: бежит холодная вода без нагревания. Пользуемся им первый год. Что могло произойти?

Причины отсутствия ГВС может быть много. Мог забиться теплообменник с внутренней стороны или выйти из строя счетчик, или заклинить трехходовой клапан и много других причин. К примеру, из-за перепадов напряжения могла испортиться плата управления.

Подключен газовый котел Мастер Газ Сеул. Обратил внимание, что в ночное время стал немного течь. Заметил выплеск влаги через клапан воздуха. Как устранить данную неполадку?

Предположительно, что из-за непригодности расширительного бака вышел из строя защитный клапан. Необходима замена расширительного бачка или непосредственно клапана.

Подключили настенный котел Master Gas Seoul. Проблема в следующем, при выставленной температуре до 60 градусов стал плохо разжигаться, а именно, когда начинает шуметь, затем делает пару попыток розжига, но не сразу, ожидаю примерно полминуты, начинает гореть форсунка, все в норме. После выключения все повторяется. Но, если выставить температуру более 60 градусов все работает хорошо. Такая же история при
включении горячей воды, тоже приходится ждать некоторое время. Кто знает, подскажите, в чем причина?

Нестабильный розжиг или сила разжигания, зависит от минимального давления газа на форсунке. Форсунку необходимо почистить. Вентилятор тоже. Посмотрите сетевое напряжение. Давление на горелке тоже следует настроить. Посмотрите и почистите плоскость теплообменника. Рекомендуется провести тех. обслуживание.

Неисправность в эксплуатации газового котла Мастер газ. Высвечивает ошибку А5 (пониженное давление воды). В руководстве сказано, что нормальное давление составляет 1,5 – 2,0 мБар. Самое низкое 0,5. Первый год он работал исправно, вода подкачивалась через уличный водопровод. Подкачивал, как только давление достигало 0,5 мБар. На второй год подключили к колодцу и в конце года начались проблемы. Как только давление падает до 1,3 мБар, выдает ошибку А5. Может кто-то знает, полагаю, что неисправность индикатора давления. Может нужно его выключить и замкнуть проводки? А может, произошло закисление воздухоотводчика, ранее он немного подтекал, сейчас все сухое. За все время эксплуатации, давление
спадает очень стремительно. Проверил все трубы и соединения, но протечку не обнаружил. Последние дни давление составляет 1,5-2,0 мБар (делаю подкачку раз в несколько дней).

1 мБар равен 1 килограмму приблизительно, датчик давления стоит на трубе, 2 провода поставьте заглушку между проводками, а лучше заменить или тщательно его помыть.

Установлен Master Gas Seoul 14. На отопительную систему аппарат работает исправно, а при переключении на горячее водоснабжение через некоторое время появляется гул (похоже на всасывание воды), огонь в аппарате выключается на пару секунд. В сопровождении несколько секундный скачок напряжения вверх (затем возвращается обратно). Горячая вода заканчивается. После чего все нормально, а примерное через
полминуты все повторяется. Провел тех. обслуживание, никаких изменений. Котел в эксплуатации чуть больше года. Теплообменник прочищал, вода обычная, мастер утверждает, что жестковата. После технического обслуживания давление не прыгает и отсутствует хлопок. Из крана течет горячая вода, но недолго, затем сразу ледяная, а потом опять слегка теплая, потом немного горячее и в той же очередности. Обратил внимание, когда огонь затухает, на несколько секунд высвечивается ошибка АА. Выходит что-то не так с насосом или нарушена работа трехходового клапана.

Очень похоже, что проблема с теплообменником горячего водоснабжения. Скорее всего, необходимо заменить.

Не получается переключить котел с горячего водоснабжения на отопление, моментально переключает. По какой причине это может происходить?

Какой режим высвечивается на панели? Отопление или душ? Если не заклинивал режим прогревания бытовой воды, то тут лишь несколько возможных вариантов: неисправность датчика протока или проблемы с блоком управления. Если перезагрузка не помогла.

Подскажите, где расположен кран отопительной системы и как правильно его перекрыть? Потому как вода из контура горячего водоснабжения не такая, как установлено на панели (намного холоднее). Или может у кого-то была подобная ситуация?

Краны отопительной системы устанавливаются непосредственно перед аппаратом: на подаче и на обратке. Поток воды большой, а давление газа не высокое.

Воздухоотвод подтекает и идет сброс давления. Там вмонтирован кран с прорезиненным кольцом. Какое положение крана является нормальным? Он должен быть в открытом или закрытом состоянии? Если он должен быть открыт, то каким образом отрегулировать сбрасывание давления или необходимо менять клапан? Давление в расширительном баке нормальное.

Необходимо снять воздухоотводчик, разобрать и прочистить.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Stream Hunee Boiler Room BUDx Seoul DJ Set by Boiler Room

► Hunee обратно на BR прямо из Сеула. ► Следуйте за нами в SoundCloud: http://blrrm.tv/subscribe-sc

Кто-нибудь получил ID для закрывающей дорожки ?!

Id ??

буквально один из лучших ди-джеев

Микс десятилетия

Уши

гуннов

большой.Я БЫ?

ID?

ID?

черт побери

ID !?

троп круто лес мекс

как называется трек? Я испытываю оргазм

Идентификатор трека? так топ !! : D

Позор недавно Hunee был очень тихим

вид напомнить

ИДЕНТИФИКАТОР ДОРОЖКИ ??

WOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

верх верх верх!

какой ID

удивительное вступление

.

Комментарий от loicf

трек пожалуйста?

Комментарий от demc

<3 🤤🤤🤤

lo zio

идентификатор трека?

это слишком хорошо

Комментарий Erkle

гм, черт возьми,

идентификатор трека плззззз.

🔥👌👏👍🔥

Что делать, если ваш котел перестает работать в Корее

Зимой в Корее может быть суровая погода, поскольку температура может резко упасть до минус 15 градусов по Цельсию. Поэтому во время корейской зимы бойлер очень важен в каждом корейском доме. Однако не только эмигранты, но и многие корейцы не знают, что делать, если котел внезапно перестал работать.Вместо реального механического сбоя он может перестать работать по разным «абсурдным причинам». Вам следует обратиться к производителю или в ремонтную компанию, когда вы уверены в «определенной причине» неисправности котла, поскольку вам может потребоваться долгое ожидание, потому что бойлеры, выходящие из строя по всей стране, достигают своего пика зимой. Давайте посмотрим на возможные причины и решения в различных случаях ниже.

1. Оплата счетов за коммунальные услуги

Первая причина немного абсурдна, но на самом деле это причина того, что многие котлы внезапно не работают.Наиболее вероятная причина — «перебои в подаче газа из-за неуплаты счетов за коммунальные услуги» (공과금 미납 으로 인한 가스 중단) или «отсутствие использования газа» (가스 사용 미개통).

Безусловно, есть случаи, когда подача газа прекращается из-за неуплаты коммунальных услуг.

Провайдеры не сразу отключают газ. Они отключают вам подачу газа только после того, как уведомят о прекращении подачи газа из-за нескольких просроченных платежей или отсутствия платежей.

Есть много людей, которые не могут позволить себе различные счета за коммунальные услуги, которые им нужны в жизни.Есть люди, которые платят дорогие взносы за смартфон и игнорируют счета за газ, пока подача не прекратится.

Если вы не уверены в сумме счета за коммунальные услуги в прошлом месяце, а котел в вашем доме, использующий городской газ, внезапно перестает работать, причиной, вероятно, является задержка оплаты.

А если вы только что переехали в новый дом или долгое время отсутствовали, стоит задуматься, отключили ли вы газ подачу намеренно или нет. Вы можете прочитать эту статью, если не понимаете, как платить за коммунальные услуги в Корее.

2. Блок газовых клапанов

Фото: poiuy0poiuy

Газ трудно хранить, и он может легко взорваться, поэтому существует множество предохранительных устройств, установленных от места хранения газа до места его использования.

Если будет закрыт только один из этих клапанов, подача газа будет прервана, поэтому, если вы оплатили счета, но котел не работает, вы должны медленно проследовать по трубам и убедиться, что все клапаны открыты.

Обычно городской газ проверяется регулярно, поэтому это бывает редко, но в случае индивидуального использования газа он часто блокируется и забывается с прошлой весны.

Если вы не уверены в том, закрыт ли клапан или открыт, вы можете сказать, внимательно присмотревшись к ручке клапана, обычно она помечена.

Некоторые просто помечены как открытые или закрытые, а другие просто O или C, O или S. Обычно «O» означает ОТКРЫТО, «C» означает «ЗАКРЫТЬ», а «S» означает «СТОП».


3. Трубы замороженные

Если зимой из крана не течет вода, то, скорее всего, труба замерзла. Вы можете попробовать использовать сушилки или вентиляторы, чтобы растопить замерзшие трубы.Если эти меры не решают проблемы, вам следует обратиться за помощью в профессиональную сантехническую компанию.

4. Ошибки контроллера котла

Фото: rinnai__changwon

Кроме трех вышеперечисленных случаев, ваш котел может не работать из-за других технических неисправностей. Мигающая цифра или буква на контроллере котла — это код ошибки. Вы можете легко узнать значения кодов ошибок, выполнив поиск по формуле: марка вашего котла + 보일러 + 에러 코드.Когда вы получаете код ошибки, мы не рекомендуем пытаться исправить это самостоятельно. Либо сначала попросите арендодателя помочь вам, либо позвоните по номеру службы поддержки клиентов, указанному на крышке вашего бойлера. Ремонтник, который приедет и устранит проблему в течение нескольких минут, стоит от 30 000 до 50 000 вон. Но это стоит головной боли и сэкономит вам часы на попытки исправить это самостоятельно. Вот что могут означать коды ошибок на котле Rinnai (один из самых популярных типов котлов в Корее):

  • Код ошибки 07: 8 часов непрерывного использования воды

  • Код ошибки 11: Не загорается

  • Код ошибки 14: Ошибка цепи безопасности / Ошибка теплового предохранителя / Устройство предотвращения перегрева

  • Код ошибки 15: ненормальный водный цикл

  • Код ошибки 16: Обнаружение перегрева

  • Код ошибки 17: Обнаружение утечки

  • Код ошибки 20: Ошибка настройки Dip SW

  • Код ошибки 21: Закрытие выхлопной системы

  • Код ошибки 31: Ненормальный термистор нагрева

  • Код ошибки 32: Ошибка низкотемпературного термистора

  • Код ошибки 34: Неисправность термистора горячей воды

  • Код ошибки 35: Ошибка термистора комнатной температуры

  • Код ошибки 36: Ошибка термистора предотвращения замерзания

  • Код ошибки 44: Ненормальный уровень воды (Открытый тип)

  • Код ошибки 47: Ненормальное давление подаваемого газа

  • Код ошибки 52: Ошибка управления пропорциональным клапаном

  • Код ошибки 56: Ошибка уровня подаваемой / полной воды

  • Код ошибки 61: Ошибка управления вентилятором / Обнаружение засорения выпускного отверстия

  • Код ошибки 71,72: Ошибка электронного клапана

  • Код ошибки 89: Обнаружение полного замерзания

  • Код ошибки 90: Ошибка вращения вентилятора

  • Код ошибки 96: Ошибка при тестовой работе на стороне горячей воды

  • Код ошибки 97: Обнаружение ошибки в тестовой эксплуатации на обогревателе

  • Код ошибки 99: Закрытие выхлопной системы

DAEYEOL BOILER, Корея (Республика)

Мы будем шагать навстречу клиентам, разрабатывая новые продукты, которые могут экономить энергию.

С момента своего основания в 1970 году Daeyeol Boiler как профессиональная компания по производству промышленных котлов пошла по единственному пути и стремилась разрабатывать новые технологии и производить новые продукты за счет последовательных технологических инноваций.

Как ведущая компания в корейской котельной промышленности, Daeyeol Boiler постоянно инвестирует в исследования и разработки новых продуктов с учетом энергосбережения и защиты окружающей среды, а также в рамках технологического сотрудничества с Маэда Декосавааичиденки в Японии, приобретает различные международные производственные технологии и проводит центральные исследования. центр в компании, стремился запускать новые продукты и исследования и разработки.Посредством этих последовательных исследований и разработок компания Daeyeol Boiler смогла накопить ноу-хау и передовые технологии в Корее как впечатляющая котельная компания и разработала дифференцированные котлы с высокой эффективностью, высоким качеством и высокой производительностью, которые не могут повторить никакие другие компании. Кроме того, его качество было отмечено поставками в Hyundai Heavy Industries, Hyundai Motor Company, Госпиталь Сеульского национального университета, Онкологический центр больницы Самсунг, Сеульский национальный университет, Университет Йонсей, Корейский университет, здание 63, Центр исполнительских искусств Сечжон, Сеульское искусство. Center, универмаг Hyundai, стадионы чемпионата мира по футболу в Сувоне, Чеджу и Тэгу, конференц-центр Чеджу, Kia Motors, Kintex, Gangnam St.Больница Мэри, больница Северанс, здание Ассем, Korean Air, мэрия Сеула, ботанический сад Чеджу Ёмиджи и зарубежные рынки генераторных котлов.

Вместо того, чтобы останавливаться на достигнутом, Daeyeol Boiler разработала и запустила «низкоуглеродный конденсационный котел», экологически чистый котел, который обеспечивает экологию и экономию энергии, опережая стремительные изменения на мировом рынке. Кроме того, мы поставляем низкоуглеродные котлы с двумя дымовыми трубами, генерацию HRSG, котлы для судов, проточные водонагреватели, прямоточные котлы, водотрубные котлы без давления, вакуумные котлы, системы водоснабжения и т. Д.на промышленные объекты в Корее и за рубежом, эта компания стала известна своей производительностью и качеством и сохранила свои лидирующие позиции в Голландии в Корее. Компания обещает передать прекрасную окружающую среду будущим поколениям и снизить затраты для пользователей, производя высокоэффективные и экологически чистые продукты, соответствующие эпохе экологичности, с использованием лучших технологий, накопленных творческим духом и различными решениями, ведущими в отрасли.

Daeyeol Boiler будет развиваться как компания, признанная за свои технологии и качество, как интегрированный производитель котлов, и приложит все усилия, чтобы стать ведущей мировой компанией по производству промышленных котлов, которая может построить 100-летние мосты, соединяющие мир, а затем 40 лет. истории.

Как использовать корейскую систему подогрева полов и горячего водоснабжения

корейских домов отапливаются системой теплых полов. Этот тип отопительной системы довольно распространен в Корее и называется ондоль,. Позвольте мне показать вам, как использовать корейский пол с подогревом и систему горячего водоснабжения.

Многие посетители совершают ошибку, включая кондиционер, когда приходят в дом, чтобы согреться.
Но в Корее, как правило, кондиционер в квартире используется только для охлаждения летом, что означает, что он не имеет функции обогрева.Поэтому не включайте кондиционер зимой.

Когда вы живете в корейском доме, вы можете найти маленький контроллер (термостат) на стене. Включив его, вы могли получить горячую воду или пол с подогревом (или и то, и другое). Проблема в том, что в Корее существуют десятки производителей терморегуляторов, и все контроллеры написаны на корейском языке. Это может сбивать с толку, поскольку иностранцы не говорят и не читают по-корейски. Надеюсь, этот пост поможет вам согреться во время вашего пребывания в Корее.

Как использовать корейскую систему подогрева пола и горячего водоснабжения

Пожалуйста, сначала проверьте название производителя и нажмите на соответствующие ссылки ниже. Даже если контроллер не такой, как в вашем доме, он будет работать аналогично.

Бойлер Rinnai (린나이 보일러)
Комнатный термостат, тип 1. RBMC-43
  1. Питание (전원): включение / выключение (сброс)
  2. Дисплей: температура
  3. Горячая вода (온수): выберите, чтобы обеспечить большое количество горячей воды для ванны и душа.Температура: Низкая (저) Средняя (중) Высокая (고)
  4. Обогрев (): колесо температуры нагрева. Низкая (저) / Высокая (고)
  5. Функция выхода (외출): для нагрева системы до низкой температуры.
  6. Отопление выключено (꺼짐): для выключения отопления (обычно летом мы используем это).
  7. Расписание (예약): Планирует время для запуска и остановки котла.
  8. Комнатная температура-обогрев (실온) / Подогрев пола (온돌): выберите, какую из них вы хотите установить.
Комнатный термостат, тип 2. РБМС-12
  1. Питание (전원): включение / выключение (сброс)
  2. Светодиодный индикатор работы (운전): включается во время работы котла.
  3. Только горячая вода (온수 전용): выберите для подачи только горячей воды (без подогрева пола / обычно используется летом).
  4. Горячая вода и подогрев пола (난방 온수): выберите, чтобы обеспечить как горячую воду, так и подогрев пола (зимой).
  5. Функция выхода (외출): для понижения температуры системы отопления.
  6. Отопление (난방 수 온도 조절): колесо температуры теплого пола.
  7. Температура воды (온수 온도 조절): низкая (저온) высокая (고온).
Комнатный термостат, тип 3. RBMC-28
  1. Горячая вода (온수): выберите для подачи горячей воды (летом и зимой).
  2. Температура воды (온수 온도): Низкая — Средняя — Высокая
  3. Подогрев пола (난방): Подогрев пола включен (только зимой).
  4. Температура теплого пола (난방 온도): Низкая (저온) Высокая ().
  5. Светодиодный индикатор работы (연소): Горелка котла включена.
  6. Функция выхода (외출): для понижения температуры системы отопления.
  7. Расписание (예약): Планирует время для запуска и остановки котла.


Котел Китурами (귀뚜라미 보일러)
Комнатный термостат (CTR-5700)

1. Дисплей: отображает состояние, такое как текущая функция (온도), целевая температура (희망 온도), время запуска / остановки по расписанию (예약), горение (운전) и время года (계절).
2. Функция: установка помещения (실내), расписания (예약) и выхода (외출). > Чтобы включить теплый пол, включите режим 실내 (Заданная температура в помещении).
3. Ванна (목욕): выберите, чтобы обеспечить большое количество горячей воды для ванны и душа.
4. Питание (전원): включение / выключение (сброс)
5. Светодиодный индикатор работы: загорается во время работы котла.
6. Вверх / Вниз (올림 / 내림): увеличивает или уменьшает целевое значение определенной функции.
7. Сезон (계절 선택): установка температуры обогрева (Весна: 봄, Лето: 여름, Осень: 가을, Начало зимы: 초겨울, Зима: 겨울) или расписание запуска / остановки.
8. Расписание (예약 설정): Планирует время для запуска и остановки котла.

Комнатный термостат (CTR-8000)

1. Дисплей: отображает состояние, такое как текущая функция (온도), целевая температура (희망 온도), время запуска / остановки по расписанию (예약), горение (운전) и время года (계절).
2. Ванна (목욕): выберите, чтобы обеспечить большое количество горячей воды для ванны и душа.
3. Настройка (설정): для настройки температуры теплого пола и горячей воды.
4. Выбрать (선택): выбрать меню настройки
5. Светодиодный индикатор работы: загорается во время работы котла.
6-7. Вверх / Вниз (올림 / 내림): увеличивает или уменьшает заданное значение или температуру.
8. Питание (전원): включение / выключение (сброс)

Для использования отопления помещений

1. Щелкните 4. 선택 (Выбрать)
2. Выберите режим настройки, который хотите изменить. Когда вы нажимаете «선택 (Выбрать)», режим настройки изменяется, 실내 (В помещении) — 예약 (Резервирование) — 외출 (Выйти), по одному.
3. Если вы выбрали режим настройки, измените целевую температуру (희망 온도) с помощью кнопок вверх / вниз.
4. Щелкните 4.선택 (Выбрать), или он будет применен, если вы просто оставите его.

Для использования горячей воды

1. Щелкните 3. 설정 (Настройка). Затем индикаторная полоса горячей воды начинает мигать.
2. Установите целевую температуру горячей воды с помощью кнопок «Вверх» / «Вниз».
3. Щелкните 4. 선택 (Выбрать), или он будет применен, если вы просто оставите его.


Котел Navien (나비엔 보일러)
Комнатный термостат, тип 1. NR-10E
  1. Питание (전원): включение / выключение (сброс)
  2. Светодиодный индикатор работы (운전): включается во время работы котла.
  3. Колесо температуры теплого пола (난방 조절): Подогрев пола включен / Низкий (-) Высокий (+).
  4. Функция выхода (외출): выберите, чтобы настроить систему отопления на низкую температуру.
  5. Отопление выключено (꺼짐): выберите, чтобы выключить нагрев (обычно мы используем это летом).
  6. Обогрев по температуре помещения (실내): включение обогрева по температуре помещения (зимой).
  7. Только горячая вода (온수 전용): выберите для подачи только горячей воды (без подогрева пола / не используется летом).
  8. Подогрев пола (온돌): включение подогрева пола (зимой / аналогичная функция с 실내).
  9. Расписание (예약): Планирует время для запуска и остановки котла.
  10. Температура воды (온수 조절): низкая (저) средняя (중) высокая (고).
Комнатный термостат, тип 2. FR-5
  1. Питание (전원): включение / выключение (сброс)
  2. Дисплей: отображение состояния, например, комнатной температуры (실내 온도), температуры воды (난방 수온 도), горения (운전).
  3. Только горячая вода (온수 전용): выберите для подачи только горячей воды (без подогрева пола / летом).
  4. Колесо температуры теплого пола (실내 조절): от 10 до 40 градусов.
  5. Функция выхода (외출): выберите, чтобы установить в системе отопления низкую температуру.
  6. Температура воды (난방 수온 도): лето (여름), весна / осень (봄 / 가을), зима (겨울).

Эти образцы блоков управления помогут вам включить пол с подогревом и горячую воду, пока вы находитесь в морозную погоду в Южной Корее. Сообщите нам, если у вас возникнут проблемы. Пока вы сталкиваетесь с различными типами систем отопления в Корее, также ознакомьтесь с разделом «Чем заняться в Корее зимой», чтобы спланировать свое зимнее путешествие.Корея окружена горами, поэтому это идеальное место для катания на лыжах и сноуборде. Вот лучшие горнолыжные курорты Кореи. Если у вас нет времени кататься на лыжах, обратите внимание на зимние фестивали в Корее. Это идеальное место, чтобы провести отпуск в другой стране.

Сообщите нам, если у вас возникнут вопросы. Мы здесь, чтобы помочь!


Вам также может понравиться

Котельные компании Кореи

Список компаний Поиск Поиск Список компаний Корея Общепромышленное оборудование Котлы Добавьте свое бесплатное объявление

Общепромышленное оборудование Все Любая страна

  • Очистители воздуха
  • Детали кондиционера
  • Кондиционеры
  • Детали котла
  • Котлы
  • Чистящее оборудование
  • Энергосберегающее оборудование
  • Принадлежности для фильтров
  • Ткань фильтра
  • Детали двигателя
  • Холодильное оборудование и теплообмен
  • Холодильное оборудование и теплообмен…
Качество По алфавиту Новейшие

Избранные компании

Aoc Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Сеул 104b-12l Промышленный комплекс Намдонг 652-11 Годжан-дон Намдонг-гу … Котлы Детали котла Бизнес-услуги Здоровье и медицина Общепромышленное оборудование Kiturami Boiler Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Сеул 254-6 Доданг-дон Вонми-гу Пучхон-си Кенги-до 420-808 Котлы Детали котла Котлы для яиц Двойные котлы Посуда Fine Elecom Co., ООО Информация Интернет Телефон Сеул 469-3 Dangjeong-dong Gunpo-si Gyeonggi-do 435-030 Котлы Детали котла Обработка электронных продуктов и компонентов Активные компоненты Детали двигателя Kyungdong Boiler Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Suigen 437 Segyo-dong Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818 Котлы Детали котла Котлы для яиц Двойные котлы Посуда Lattron Co., ltd. Информация Интернет Телефон Сеул Зал № 303 Myongjung B / d 1534-2 Seocho 3 Dong Seocho-ku Seoul Сеул… Котлы Ультразвуковые очистители Холодильники Увлажнитель Стоматологический ультразвуковой скалер Антенны для связи Techem Korea Co., Ltd Информация Интернет Телефон Сеул Moon Young Bldg Room No. 402 Nonhyun-dong Kanganm-ku Seoul 130-010 Котлы Переработка пищевых продуктов Крылья автомобиля Ткань фильтра Принадлежности для фильтров Korea Energy Machinery & Equipment Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Сеул 4f Daehwa B / d 296-16 Doksan-dong Kumchon-ku Сеул 153-010 Котлы Дом и Сад Утилизация газа Уголь Газ Услуги по обработке Тонг Ян Мэджик Ко., ООО Информация Интернет Телефон Сеул 209-1 Банги Сонпа Сеул 138-050 Сеул Сеул 138-050 Котлы Утилизация газа Уголь Газ Голландские печи и запеканки Природный газ Столешницы, умывальники и столешницы Компания Hanjin Industrial Boiler Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Тэгу 1082-12 Чунри-дон Со-гу Тэгу 703-832 Котлы Детали котла Котлы для яиц Двойные котлы Энергосбережение и люминесцентные лампы Ilsung Corporation Информация Интернет Телефон Пусан 917 Wonsan-li Onsan-eub Ulju-gun Ульсан 689-890 Котлы Котлы для яиц Услуги по обработке общепромышленного оборудования Регуляторы давления Услуги по дизайну Tongyang Cement Информация Интернет Телефон Сеул 23-8 Yuido-dong Yungdungpo-ku Seoul Korea 23-8 Yuido-dong… Котлы Детали котла Двойные котлы Утилизация газа Светодиодные дисплеи Юньчан Информация Интернет Телефон Сеул Hanil B / d 5 Этаж 1444-1 Kwanyang-dong Dongan-ku Anyang City Anyang … Котлы Котлы для яиц Еда и напитки Общепромышленное оборудование Бытовая техника Jeil Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Сеул 663-5 Gojan-dong Namdong-gu Incheon 405-818 Котлы Детали котла Котлы для яиц Двойные котлы Посуда Kjf Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Пусан # 350-10 Самлак-дон Сасанг-гу Пусан (617-825) Котлы Жалюзи, шторы и ставни Сантехнические насадки Оконные покрытия и украшения Сантехника и оборудование для ванной и кухни The Co ‘Ltd Информация Интернет Телефон Пусан 1610-14 Сончжондон Гансогу Пусан 618-270 Котлы Котлы для яиц Общепромышленное оборудование Бытовая техника Hyundai Mepolpipe Co.ООО Информация Интернет Телефон Пусан 1682-1 Промышленный комплекс Ноксан Сончжон-дон Кансогу Пусан … Котлы Котлы для яиц Фитинги Болты Оборудование для производства труб Daelim Royal Boiler Inc. Информация Интернет Телефон Тэгу 1097 Samchung-ri Wegwan-eup Chilgok-gun Gyeongsangbuk-do 718-803 Котлы Детали котла Двойные котлы Энергосберегающее оборудование Сгущенное молоко Kangsung Metech Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Suigen 3-15 Woonggyo-ri Gongdo-eup Anseong-si Gyeonggi-do 456-824 Котлы Детали котла Котлы для яиц Детали для холодильного оборудования и теплообмена Пробирки Jung Shin Electronics Co., ООО Информация Интернет Телефон Кванджу 777-1 Sungsan-ri Jangsung-eup Jangsung-gun Чолла-Намдо 515-804 Котлы Котлы для яиц Кондиционеры Операторы ворот Стиральная машина Daelim Royal Boiler Co., Ltd. Информация Интернет Телефон Тэгу 1097 Samchung-ri Waekwan-eup Chilgok-gun Gyeongsangbuk-do 718-803 Котлы Детали котла Двойные котлы Энергосберегающее оборудование Сгущенное молоко
Это не то, что вы искали? Попробуйте расширить область поиска —
  • Котельные компании в США
  • Котельные компании в любой стране
  • Все компании по производству общего промышленного оборудования в Корее
  • Все компании в Корее
Страны с котлами
  • Соединенные Штаты Америки
  • ИталияИталия
  • Китай Китай
  • КанадаКанада
  • ГерманияГермания

Популярные запросы в Корее

  • Химическая
  • Строительство
  • Инженерное дело
  • Экспорт
  • Импортировать
  • Международный
  • Сертифицированные ISO 9001 компании
  • Производство
  • Транснациональные корпорации
  • Фармацевтическая
  • Текстиль

Связанные отрасли в Корее

  • Автомобили и мотоциклы
  • Авто Двигатель
  • Система охлаждения
  • Обвесы
  • Бизнес-услуги
  • Услуги по обработке
  • Химикаты
  • Строительство и недвижимость
  • Электронные компоненты и расходные материалы
  • Светодиодные дисплеи
  • Энергия
  • Уголь Газ
  • Среда
  • Утилизация газа
  • Еда и напитки
  • Молочные продукты
  • Сгущенное молоко
  • Здоровье и медицина
  • Дом и Сад
  • Посуда
  • Двойные котлы
  • Голландские печи и запеканки
  • Бытовая техника
  • Котлы для яиц
Добавьте свое бесплатное объявление Обзор стран | Отрасли промышленности © Нет CompanyList.орг Свяжитесь с нами | Условия | Конфиденциальность

Интеллектуальная паровая электростанция Обнаружение утечек в трубке водяной стенки котла с помощью оптимального выбора датчика на основе машинного обучения

. 2020 7 ноября; 20 (21): 6356. DOI: 10,3390 / s20216356.

Принадлежности Расширять

Принадлежности

  • 1 Кафедра механики, робототехники и энергетики, Университет Донгук, Сеул, Сеул 04620, Корея.
  • 2 Кафедра машиностроения, Сеульский национальный университет, Сеул 08826, Корея.
  • 3 Корейский научно-исследовательский институт электроэнергетики, Тэджон 34056, Корея.
Бесплатная статья PMC

Элемент в буфере обмена

Салман Халид и др.Датчики (Базель). .

Бесплатная статья PMC Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

.2020 7 ноября; 20 (21): 6356. DOI: 10,3390 / s20216356.

Принадлежности

  • 1 Кафедра механики, робототехники и энергетики, Университет Донгук, Сеул, Сеул 04620, Корея.
  • 2 Кафедра машиностроения, Сеульский национальный университет, Сеул 08826, Корея.
  • 3 Корейский научно-исследовательский институт электроэнергетики, Тэджон 34056, Корея.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Негерметичность трубы водяной стенки котла — наиболее вероятная причина выхода из строя паровых электростанций (СЭС).Разработка интеллектуальной системы обнаружения утечек в трубках может повысить эффективность и надежность современных электростанций. Идея электронного обслуживания на основе многомерных алгоритмов была недавно представлена ​​для интеллектуального обнаружения и диагностики неисправностей в SPP. Однако эти многомерные алгоритмы сильно зависят от количества входных переменных процесса (датчиков). Таким образом, в данной работе предлагается модель, основанная на машинном обучении, интегрированная с оптимальной схемой выбора датчика для анализа утечки воды в трубе котла.Наконец, реальный тестовый пример SPP используется для проверки эффективности предложенной модели. Результаты показывают, что предлагаемая модель может успешно обнаруживать утечку в трубе водяной стены с повышенной точностью по сравнению с другими сопоставимыми моделями.

Ключевые слова: обнаружение утечек; машинное обучение; оптимальный выбор датчика; паровая электростанция; водосточная труба.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Схематическое изображение преобразования энергии…

Рисунок 1

Схематическое изображение преобразования энергии на тепловой электростанции.

Рисунок 1

Схематическое изображение преобразования энергии на тепловой электростанции.

Рисунок 2

Схема циркулирующего псевдоожиженного слоя…

Рисунок 2

Схема котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем (ЦКС) паровой электростанции.

фигура 2

Схема котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем (ЦКС) паровой электростанции.

Рисунок 3

Обзор предлагаемого станка…

Рисунок 3

Обзор предложенной модели выбора оптимального датчика на основе машинного обучения.

Рисунок 3

Обзор предложенной модели выбора оптимального датчика на основе машинного обучения.

Рисунок 4

Схема трубопроводов и КИПиА (P&ID)…

Рисунок 4

Схема трубопроводов и КИПиА топочного участка котла.

Рисунок 4

Схема трубопроводов и КИПиА топочного участка котла.

Рисунок 5

Схема машинного обучения…

Рисунок 5

Схема процесса машинного обучения, используемого для прогнозирования состояния котла.

Рисунок 5.

Схема процесса машинного обучения, используемого для прогнозирования состояния котла.

Рисунок 6

Влияние негерметичности трубки на…

Рисунок 6

Влияние утечки через трубку на переменные, чувствительные к утечкам ( a ) Активная мощность генератора…

Рисунок 6

Влияние утечки в трубке на параметры, чувствительные к утечкам ( a ) Активная мощность генератора ( b ) Температура пара после SH II ( c ) Температура металла SH III ( d ) Температура металла RH II.

Рисунок 7

Снижение шума данных датчика…

Рисунок 7

Снижение шума данных датчика с помощью метода шумоподавления.

Рисунок 7

Снижение шума данных датчика с помощью метода шумоподавления.

Рисунок 8

Корреляционная матрица, показывающая корреляцию…

Рисунок 8

Корреляционная матрица, показывающая коэффициент корреляции между данными всех датчиков.

Рисунок 8

Корреляционная матрица, показывающая коэффициент корреляции между данными всех датчиков.

Рисунок 9

Корреляция между различными датчиками с…

Рисунок 9

Корреляция между разными датчиками с разными коэффициентами корреляции: ( a ) r =…

Рисунок 9

Корреляция между разными датчиками с разными коэффициентами корреляции: ( a ) r = 0.951, ( b ) r = 0,606, ( c ) r = -0,003, ( d ) r = -0,58.

Рисунок 10

Диаграмма путаницы SVM на основе…

Рисунок 10

Диаграмма путаницы модели машинного обучения на основе SVM для ( a )…

Рисунок 10.

Диаграмма путаницы модели машинного обучения на основе SVM для случая необработанного набора данных ( a ) и случая набора данных оптимальных датчиков ( b ).

Все фигурки (10)

Похожие статьи

  • Multiway PCA для раннего обнаружения утечек в трубопроводной системе парового котла. Выборочные примеры.

    Swiercz M, Mroczkowska H. Swiercz M, et al. Датчики (Базель). 2020 11 марта; 20 (6): 1561.DOI: 10,3390 / с20061561. Датчики (Базель). 2020. PMID: 32168883 Бесплатная статья PMC.

  • Скоординированный дизайн управления MIMO для электростанции с использованием улучшенного контроллера скользящего режима.

    Атаи М., Хушманд Р.А., Самани С.Г. Ataei M, et al. ISA Trans. 2014 Март; 53 (2): 415-22. DOI: 10.1016 / j.isatra.2013.09.015. Epub 2013 7 октября. ISA Trans. 2014 г. PMID: 24112644

  • Усовершенствованный метод PCA, применимый к обнаружению утечек котла.

    Сан X, Маркес Х.Дж., Чен Т., Риаз М. Sun X и др. ISA Trans. 2005 Июль; 44 (3): 379-97. DOI: 10.1016 / s0019-0578 (07) 60211-0. ISA Trans. 2005 г. PMID: 16082787

  • Обнаружение неисправности датчика и восстановление сигнала в интеллектуальных транспортных средствах.

    Byun YS, Kim BH, Jeong RG. Бюн Ю.С. и др. Датчики (Базель). 2019 27 июля; 19 (15): 3306.DOI: 10,3390 / s19153306. Датчики (Базель). 2019. PMID: 31357605 Бесплатная статья PMC.

  • Обзор сенсорной технологии системы тяги транзитного железнодорожного поезда.

    Фэн Дж., Сюй Дж., Ляо В., Лю Ю. Feng J, et al. Датчики (Базель). 2017 г. 11 июня; 17 (6): 1356. DOI: 10,3390 / s17061356. Датчики (Базель). 2017 г. PMID: 28604615 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

использованная литература

    1. Каушик С.С., Редди В.С., Тяги С.К. Энергетический и эксергетический анализ тепловых электростанций: обзор. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.2011; 15: 1857–1872. DOI: 10.1016 / j.rser.2010.12.007. — DOI
    1. Л., Ван П., Сарти А., Антоначчи Ф., Ши Дж. Определение места утечки в гиперболической трубе котла на основе четвертичного акустического массива. Прил. Therm. Англ. 2011; 31: 3428–3436. DOI: 10.1016 / j.applthermaleng.2011.06.028. — DOI
    1. Сюэ С., Го Р., Ху Ф., Дин К., Лю Л., Чжэн Л., Ян Т. Анализ причин утечек и стратегии предотвращения водостенных труб котла на теплоэлектростанции. Англ. Неудача. Анальный. 2020; 110: 104381. DOI: 10.1016 / j.engfailanal.2020.104381. — DOI
    1. Видарссон Б., Доцауэр Э. Байесовская сеть раннего предупреждения утечек в котлах-утилизаторах. Прил. Therm. Англ. 2008. 28: 754–760. DOI: 10.1016 / j.applthermaleng.2007.06.016. — DOI
    1. Сингх П.М., Махмуд Дж. Коррозия под напряжением труб водяной стенки в трубах котла-утилизатора: анализ отказов.J. Fail. Анальный. Пред. 2007; 7: 361–370. DOI: 10.1007 / s11668-007-9063-z. — DOI

Показать все 56 ссылок

LinkOut — дополнительные ресурсы

  • Источники полного текста

  • Разное

Master Gas Seoul Gas Boiler Errors

Ошибка A2 — Неисправность вентилятора.Электрическая цепь может быть нарушена. Надо это и контакты проверить. Перегорел предохранитель. Требуется его замена. Поломка вентилятора. Ты необходимо установить новый.

Ошибка A3 — Неисправность насоса. Необходимо проверить электрическую схему вентилятора. Возможна поломка помпы, требуется замена.

Ошибка A4 — Появляется при срабатывании термостата. Поломка самого теплового реле.В обычном режиме он закрыт, если температура ниже 95 градусов. В случае поломка, требуется новая. Проблема с электрической схемой датчика перегрева. Надо проверить и схему, и контакты.

Ошибка A5 — Давление охлаждающей жидкости ниже нормы. В системе отопления появились воздушные пробки. Чтобы исключить необходимость удаления воздуха и использования специального клапана для откачки воды в систему отопления, чтобы установить рекомендованное заводом-изготовителем давление.Поломка датчика давления воды, установленного в системе отопления. Требуется замена. Электрический цепь между датчиком давления и платой повреждена. Надо проверить и контакты в разъемах, и провода. При необходимости замените.

Ошибка A6 — Эта ошибка появляется в случае проблемы с зажиганием. Нет газоснабжения. Необходимо следить за тем, чтобы запорная арматура на газопроводе была открыта. открыть, при необходимости его следует вскрыть.Если система работает на сжиженном газе, нужно убедиться, что давление в баллонах соответствует норме. Если эти действия не помогли помогите, вам следует обратиться в газовую службу. Свеча зажигания сломана. Требуется замена. Электрическая цепь свечи зажигания повреждена. Проверить и исправить. Возможно, свеча зажигания грязная. Это необходимо очистить от пыли и обезжирить. Пробой трансформатора розжига. Требуется замена. Ионизационная пробка повреждена. Требуется замена.Электрическая схема ионизационная свеча повреждена. Проверить и исправить. Возможно, ионизационная пробка загрязнена. Необходимо очистить от грязи. Горелка сильно загрязнена. Требуется его очистить.

Ошибка А7 — Поломка газового клапана котла Master Gas Seou л. Возможна поломка газа катушка модулятора клапана. Требуется замена. Электрическая цепь между катушкой и платой повреждена. Проверить и исправить.

Ошибка A8 — В системе остаточное пламя или пламя не гаснет, хотя газовый клапан уже заблокирован.Необходимо проверить диафрагму, расположенную внутри газового клапана. Если он поврежден, клапан необходимо заменить.

Ошибка A9 — Запустить цикл защиты от замерзания. Включение и выключение производится вручную.

Ошибка AA — Перегрев охлаждающей жидкости более 95 градусов. Сработал датчик. Отопительные контуры закрываются вручную. Открывать их необходимо, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулируют в системе.Необходимо проверить фильтры на загрязнение. Возможно, их забили. Неисправность насоса. Требуется осмотр и замена. Трехходовой клапан сломан. Замена необходима. Датчик потока NTC неисправен. Вам необходимо установить новый.

Ошибка Ab — Эта неисправность указывает на то, что датчик температуры подающей линии, установленный в системе отопления, сломан. Повреждение датчика температуры охлаждающей жидкости. Требуется замена. Повреждена электрическая цепь между датчиком температуры и платой.Необходимо проверить цепь, контакты, при необходимости снять.

Ошибка Ac — Эта неисправность указывает на отказ датчика температуры горячей воды. Датчик сломан. Требуется замена. Электрическая цепь между температурой датчик и печатная плата повреждены. Проверить цепь и контакты. И необходимость устранить.

Ошибка АЕ — Данная неисправность указывает на поломку реле давления воздуха.Закупорка дымохода. Канал подачи воздуха также может быть забит. Установите причину и устраните ее. Электрический цепь реле давления повреждена. Проверить целостность и контакты. При необходимости устраните.